海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1007|回复: 14

杂填土地基处理问题

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个在青岛的新建化工项目,有一个门卫要做,门卫是一层的框架结构,现在为选基础头疼,根据地勘报告,门卫所在区域场地有1.7m左右的杂填土,我问过师傅说用管桩,一根柱子下面一根桩,本人觉得有点浪费了,毕竟一个门卫荷载很小的,看能不能对表层杂填土进行地基处理后做基础的持力层。
回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 15:04:45 | 显示全部楼层
可以进行三七灰土换填吗    才1.7米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 15:04:46 | 显示全部楼层
处理仅1.7m杂填土,可以采用小直径CFG桩法,施工机具采用SH-30型工程钻机,冲击挤密成孔,充填水泥、中砂、碎石混合料成桩。该法速度快,成本低,施工简单,处理杂填土效果较好。对于处理一层门卫房的地基应该是适合的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 15:04:46 | 显示全部楼层
我觉得采用换土法比较好,素土加干灰,应该足够了。
还有实在点采用条形基础,配少量钢筋抗裂就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-9-5 15:04:47 | 显示全部楼层
首先,我觉得没有必要管桩,一根柱子下面一根桩对于你说的如果光是门卫,荷载不是很大的情况下,没有必要做罐桩。另外,像你说的这种换填土地基也不一定再进行置换,我觉得像这种情况具体做法如下:
    1、你要看设计图纸中有没有提到地基承载力的要求,一般设计方都要对各建筑物提出相应的要求;
    2、如果有,就按要求先夯实,再做轻型初探看达不达到要求,如果达到要求就ok,达不到要求必须置换处理;
    3、如果没有,你要主动打报告向设计方进行说明,及处理措施,这样以后进行工程量结算你才有依据进行变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-9-5 15:04:47 | 显示全部楼层
才1.7,直接换填算了,还用什么个CFG
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 15:04:47 | 显示全部楼层
1.7M,不算深,将建筑基础范围内的杂填土全部清除,然后采用中密的沙石换填,然后夯实到一定承载力就OK了,上面可以采用独立基础。很简单的处理方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-9-5 15:04:48 | 显示全部楼层
杂填土1.7米深,如建筑面积小,挖基槽时可在基础设计宽度范围每侧加宽200mm,将杂填土挖去0.70米厚,剩下1000mm厚杂填土,采用内燃打夯机或电动立夯将杂填土强力夯实,然后再做基础。如建筑面积大,可以沿基槽灌注水泥浆将基底下的杂填土加固。不论那种方法,基底下杂填土内有机物含量大,就应清除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 15:04:48 | 显示全部楼层
楼主phlyman的回复
引用:2楼 rain23640815
处理仅1.7m杂填土,可以采用小直径CFG桩法,施工机具采用SH-30型工程钻机,冲击挤密成孔,充填水泥、中砂、碎石混合料成桩。该法速度快,成本低,施工简单,处理杂填土效果较好。对于处理一层门卫房的地基应该是适合的。 门卫占地面积不大,特意用CFG桩是不是不经济呢,进场费什么的也不便宜吧~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 15:04:49 | 显示全部楼层
挖除杂填土至素土层,基础直接坐落于素土层。无需打桩和换填,若杂填土较好的话可以待基础做好后继续回填。
这一做法简单又快捷,其实就是相当于降低了基础标高,增加了柱子长度,多用了砖头,和打桩、换填的费用相比的话,是不足一提的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 11:02 , Processed in 0.030181 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表