海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 685|回复: 2

车库通风设计疑问?

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式


对于上面的设计说明有几个问题不太懂?

1、表中的排风换气次数4次/H和送风换气次数3次/H怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢?

2、设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢?

3、“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-9-5 15:14:02 | 显示全部楼层
1、换气次数=房间送风量/房间体积,是指1小时进入室内的新鲜空气量,和排除的室内旧的空气量。它决定风机的选择。而不是一小时风机启动的次数。
2、排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。
在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。

补风送风机主要用于大型地下车库内部自然补风不足的防烟分区,以保证排烟时该排烟分区内空气的补充,避免因补风不足导致排烟效果下降。这与排烟风机是同时使用的。

还有一种正压送风机,其主要用于向疏散通道内送风,以维持其与相邻区域间的正压,防止烟气侵入影响疏散。他和排烟风机不是同时使用的。

3、和1、同理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 15:14:03 | 显示全部楼层
设计规范的防火设计很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 22:00 , Processed in 0.025535 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表