等电位联结、接地、避雷引下线隐蔽记录是不是每层都要做

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 15:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕,有没有填写好内容的范例表格?
回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 15:19:31 | 显示全部楼层
等电位联结和避雷引下线的隐蔽资料是每一层都要做的,接地是指基础接地,所以只要基础的时候做就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-5 15:19:31 | 显示全部楼层
工程资料应与工程进度同步形成,收集和整理。隐蔽验收记录应按照流水段的时间来做,不仅电气分部的资料前后顺序要对应,与土建专业的资料也要对应。建议你看一下《建筑工程资料管理规程》。范例表格有,稍后上班告诉你,我记不起来名字了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 15:19:32 | 显示全部楼层
按要求是每层要做隐蔽,或按系统来做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 15:19:32 | 显示全部楼层
对不起,久等了,这两天太忙,工地又断网。你看一下《北京建筑工程资料编制指南》忘了问了,你是在北京吗?我现在扫描有点问题,如需要,下次给你传两张隐检记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-9-5 15:19:33 | 显示全部楼层
因为工程与资料同步  当然每层必填 另外资料管理规程也是这么要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 15:19:34 | 显示全部楼层
基础接地要做一次,然后每层都要做隐蔽和检验批
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 15:19:34 | 显示全部楼层
是的,根据国家的现行施工规范要求,建筑物的所有可能带电的金属物者要进行可靠的接地及等电位联接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 15:19:35 | 显示全部楼层
避雷引下线和局部等电位连结是按施工流水段每层每段做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 15:19:36 | 显示全部楼层
等电位是每层需要用到接地的地方都要做,接地是指基础接地,引下线是每层都要做,均压环是30m一下做两层就可以啦。30米以上层层都要做。