发表于 2014-9-5 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础底板钢筋是否允许焊接 
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 15:55:19 | 显示全部楼层
规范规定12钢筋是允许焊接,但一般来说12的钢筋没人焊接的,因为焊得来不划算啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-9-5 15:55:20 | 显示全部楼层
可以焊接,但要符合要求,同一根钢筋不能有二个以上接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 15:55:20 | 显示全部楼层
按施工质量验收规范和设计要求,允许焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 15:55:21 | 显示全部楼层
规范允许,不过实际焊接的少,搭接的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 15:55:21 | 显示全部楼层
允许焊接 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 15:55:22 | 显示全部楼层
容许焊接。但焊接位置不能在柱底的下面。 但要符合要求,同一根钢筋不能有二个以上接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 15:55:22 | 显示全部楼层
并没有强制性规定。
《混凝土结构设计规范》第9.4.1条“钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。”
规范规定的钢筋连接方式有绑扎搭接、机械连接、焊接,绑扎材料浪费太大,焊接工作量大且质量不易保证,目前比较可靠的是机械连接,具体由设计人员确定,施工单位不能随便更改,机械连接质量有保证,是当前推荐的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 15:55:22 | 显示全部楼层
可以进行焊接,但同一连接区内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应满足规范要求。