海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 628|回复: 3

排水管道施工安装问题,大家看这样安装正确吗?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 15:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、办公楼排水横干管的排水管道转弯是不是不允许用90度弯头,应该用2个45度的连接,大家看下这个现场照片做法是否正确?



2、排水横支管与横干管的变径连接就是这个样子吗,感觉好像有点不对!不需要用斜三通吗?


3、排水横干管与主立管的连接是不是应该用斜三通或直三通连接吗。这个还没拍到照片,大家知道的也帮忙解答一下。

4、给水、排水、电线管线穿越房屋沉降缝处如何处理,有无图集或规范做法。图上的直接通过的做法是否可行?



回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 15:55:46 | 显示全部楼层
1、一般没有规定用45度弯头连接,在空间小的吊顶内可以这样用90度弯头连接。
2、大小头这样连接是正确的。
3、最后是用斜三通,但受接管位置所限,也可以用正三通。
4、管道过建筑沉降缝的做法有标准图集。照片上的做法不正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 15:55:46 | 显示全部楼层
相关问题在GB50242中规定的很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 15:55:47 | 显示全部楼层
以上的做法不是很规范,但是在施工过程中也能达到目的,所以一般情况下可以接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:01 , Processed in 0.048371 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表