海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1134|回复: 10

基础圈梁被撞断裂如何处理?

[复制链接]

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础圈梁在土方回填时被推土机碰了一下,粱身两端各一处中部有3、4处贯通的裂缝,应该怎么处理

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 16:06:24 | 显示全部楼层
将裂缝的砼破除清理干净,钢筋重新绑扎牢固,新旧砼接触的地方清理干净浇水湿润,支好模板,撒水泥浆一道,浇筑砼,24小时后覆盖浇水养护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-9-5 16:06:25 | 显示全部楼层
将裂缝部分砼清除后,重新浇灌砼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 16:06:26 | 显示全部楼层
将梁砼用电镐破碎拆除……将两端支座同梁高部分也凿掉……根据支座尺寸考虑支座全部凿,还是凿2/3,根据梁被撞弯的幅度考虑是否要更换钢筋……在支模浇筑!其实不要觉得麻烦,我们有一条梁也是被回填土车撞断刚修理好……把梁砸了重支,也没花几个工,但是效果却很明显!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 16:06:26 | 显示全部楼层
还要说明的是,有通缝就表示梁已经断了,只是撞断骨头连着筋!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 16:06:26 | 显示全部楼层
同意4楼的做法,根据实际情况定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 16:06:26 | 显示全部楼层
将有贯穿裂缝的砼全部破除,修整钢筋,重新支模浇筑砼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-9-5 16:06:26 | 显示全部楼层
清理掉断裂的部位大概50cm用膨胀砼浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 16:06:27 | 显示全部楼层
将裂缝的该段梁破除,清理干净后,重新绑扎松动的钢筋,完毕后浇筑

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 16:06:27 | 显示全部楼层
将裂缝部分混凝土清理干净,浇水湿润,裂缝表面抹一层1:2水泥砂浆,用比原混凝土高一个强度等级的混凝土补缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 23:37 , Processed in 0.030478 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表