规范关于承台连接构造的问题

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-9-5 16:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础设计规范GB5007-2002的8.5.20条
1.单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置连系梁;
桩基技术规范JGJ94-20084.2.6条
1.一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置连系梁。
还有后面的有的是宜,另一规范上是应,不知道大家在做的时候是怎么处理的?
还有一问题,按规范推荐的,连系梁的宽度250,高度从桩顶到承台顶面,实际这样做的话梁高会很高的。此处的连系梁是否还充当
了基础梁,就是计算的时候要考虑受弯呢?请高手指点
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 16:20:04 | 显示全部楼层
“宜”是建议的意思,可做可不做,“应”是必须的,是强制性的。还有,第一个是说垂直,第二个是说同一条主轴线上的,它们是两个方向的,你要理解。
至于基础梁,你应按照设计来施工,图纸上会把这些说清楚的。