海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 609|回复: 3

自建房跨度7.5米梁柱钢筋配比及工法

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自家建房三层,砖混结构,一二层均有跨度7.5*5米的梁柱,请教钢筋配比及工法?
回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-9-5 16:30:29 | 显示全部楼层
外挑倒不影响大跨度钢筋配比。做成框架结构,中间两排墙体下部配置成通框梁,上面3根22的。下面4根22的应该可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 16:30:29 | 显示全部楼层
1楼说的有道理,比较保险。不然的话就加附加筋,非贯通的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 16:30:30 | 显示全部楼层
净跨7.5米混凝土现浇筑大梁;梁截面0.24米*0.70米、混凝土标号应为C30--C35、钢筋配置;三级钢直径22毫米、两端折90度弯、折弯长度钢筋直径的10D,5根、上两根、下三根,另配两根2米L形、折弯长度10D,用在上部筋两端、平行摆放。箍筋用一级钢直径8毫米的、做成0.20*0.65两端折弯长度不低于10D,需要数量48个。分布法;两端一米做加密0.1米一个、中间的5.5米0.2米一个。按要求分段均匀绑扎。如果按规范;梁截面高度大于0.4米的必须加腰筋,腰筋可用三级钢14--16毫米的通长筋,不需要弯钩。(供你产考)谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:51 , Processed in 0.024037 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表