海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1081|回复: 15

楼层上下柱纵筋根数不一致可否上下都直锚?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 16:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在施工中遇见的问题,楼层上下柱截面都为600*600,楼层下柱的钢筋,20根25的钢筋,上柱为12根25的钢筋,因为钢筋位置不一致,把下柱一边2根钢筋直锚进上柱,剩余两根钢筋按柱收截面做法弯至上柱钢筋位置,则直锚的钢筋与柱筋靠的太近,不好看也很不好做,能否把下柱钢筋用插筋的方式上下都直锚?或者有更好的办法吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-9-5 16:36:25 | 显示全部楼层
这种情况我也遇见过!方法有几种。但是绝对没有你说的上下直锚!下筋是至柱顶打弯,上筋插下去一个1.5倍的lae。因为柱子和梁不一样,受力输垂直的,封边不可以用直锚,算作搭接的话又不在搭接区。

其实你完全可以把多出来的8根钢筋锚住,然后半剩下的12根按照图纸要求接上去。只要你把需要锚住8根钢筋位置选对完全不会影响质量和外观的啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-9-5 16:36:25 | 显示全部楼层
下个附件是否清楚一点,按图3做!看 注 第五条说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-9-5 16:36:25 | 显示全部楼层
可以直插,但必须保证它的搭接系数,根数控制在总截面积的25%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 16:36:26 | 显示全部楼层
保证搭接长度可以插接,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 16:36:26 | 显示全部楼层
确保规范中钢筋搭接的长度方可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 16:36:26 | 显示全部楼层

根据你的情况,上柱钢筋少,下柱钢筋多,按图3做法。希望对你有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 16:36:26 | 显示全部楼层
按11G101-1中的73页大样3做。在柱下先把钢筋间距调下。只要净距不小于25来满足上柱要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 16:36:26 | 显示全部楼层
附注5中说明上下柱筋增减规范.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-9-5 16:36:27 | 显示全部楼层
这种情况没有必要插筋,25的钢筋乘以系数之后需要多长太费材料了,直接把上层柱子的12根钢筋调整好位置就可以,,按1:12的折,是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报