海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 762|回复: 7

电渣压力焊不合格?

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-9-5 16:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一层12的电渣压力焊不合格,报告拿回来没看,混凝土已浇完。过了一段时间才发现有一组电渣压力焊不合格。现在该怎么办?

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 16:44:17 | 显示全部楼层
如果不是关键部位没什么事,毕竟试件代表不了实体,现场隐蔽工程已验收,说明外观质量还可以。如果是关键部位那只能让设计出加固方案了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-9-5 16:44:19 | 显示全部楼层
自己给自己找的麻烦,不会等焊接报告出来浇砼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:44:20 | 显示全部楼层
已留下隐患,必须要想办法解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:44:20 | 显示全部楼层
做实验的还是少数  就施工经验而言  应该没问题  后期着重观察一下 如有问题在做加固处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 16:44:20 | 显示全部楼层
12的直接改绑扎,监理那里做做关系,搞一个整改单,再来个回复单,再弄几张切割12钢筋的图片,再整个绑扎的图片就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-9-5 16:44:20 | 显示全部楼层
主筋只能焊,焊接的时候注意下,送检的样品多放几天再去,焊好就送的很容易不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 13:39 , Processed in 0.038899 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表