海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 931|回复: 13

模板拆除?

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-9-5 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉地区,7月份。地下一层混泥土浇筑有15天。但是上面一层没有浇筑混凝土。能拆除模板吗?我记得有隔层才能拆模板的说法。可是我却找不到出去?是否有隔层才能拆除模板的说法?如有请说明一下出处。
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 16:46:38 | 显示全部楼层
在模板拆除中规范有明确规定:跨度小于八米的梁板,砼强度达到设计强度的75%,可以拆模。 跨度大于八米的梁板,砼强度达到设计强度的100%,可以拆模.这是拆模的规定,没有其他的规定,更没有时间的限定,气温的限定。在砼浇筑时,留置足够的试块,同条件养护。只要试块的强度达到规范规定的要求,就可以拆模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 16:46:38 | 显示全部楼层
现在工程大部分都在赶工期,拆模步骤应该是这样:施工单位和监理单位到现场进行回弹,回弹后的数据进行计算,经计算达到拆模的规范要求计算表附在施工单位拆模申请表中由监理单位和建设单位签字后方可拆模。大跨度拆模要有方案,拆模方法和拆后补强措施。根据现在气温养护好15天一般是没问题,但是地下室跨度一般偏大拆后作回顶措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 16:46:39 | 显示全部楼层
至少要等28天才能拆除模板。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:46:39 | 显示全部楼层
根据气温、时间混凝土强度应该能达到设计强度,不过最好等到上层混凝土浇筑后再拆除比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 16:46:39 | 显示全部楼层
拆模时间是根据混凝土强度情况来定的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 16:46:39 | 显示全部楼层
实际操作问题不大。现在就是需要出处。也就是理论。有说服力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-9-5 16:46:40 | 显示全部楼层
框架砼浇筑15天,能否拆除模板主要看砼的强度能达到多少,梁板及悬挑部分应达到100%的强度方可拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-5 16:46:40 | 显示全部楼层
有没有隔层拆除模板的规定,只要强度达到要求,就拆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 16:46:40 | 显示全部楼层
主要是强度