请教剪力墙到底层加厚变短肢的问题?

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-9-5 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位在剪力墙结构中,短肢墙占多大比例时,就可以将之定义为短肢剪力墙结构吗?
      相信有很多朋友遇到过同样的问题,上面都是200厚的剪力墙,我们一般做到1650或1700就满足了长肢剪力墙的要求,可是到了1层做架空或者商业,层高加高,我们不得不加大剪力墙厚度以满足墙肢稳定要求,这时1层却变成了较多“短觜剪力墙”,而且由于建筑功能的要求,到了1层墙肢是不允许增长的。
       遇上上面这种情况,这时大家一般是如何处理的呢?需要定义为“短肢剪力墙结构”吗?如果是这样就太变态了吧?请各位帮忙指点一二。

回复

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 16:55:46 | 显示全部楼层
个人认为是规范定义上的一个缺失.比如说1650的墙. 200厚的时候是长墙.. 加厚到250.按理说更刚了. 却变成了短肢墙.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 16:55:47 | 显示全部楼层
定义成短肢有什么区别吗?