海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 667|回复: 3

支护桩锚杆施工工艺

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
深基坑支护桩锚杆施工工艺
回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 17:06:04 | 显示全部楼层
旋喷锚杆桩施工工艺,包括如下步骤:1)在土层面上,用钻机先引孔或造孔;2)在该孔中插入注浆喷射管,由孔底开始旋喷注浆直到孔口,形成旋喷桩;3)待旋喷桩初凝后,在旋喷桩中心钻孔,插入锚杆筋,再注入水泥浆液,形成旋喷锚杆桩。本发明有益的效果是:1)利用高压旋喷技术和锚杆施工技术,在各种简单和复杂地质条件的非岩石土中施工旋喷锚杆桩。2)土层锚杆施工技术规范要求钻孔时不准用泥浆护壁,旋喷锚杆桩施工钻孔时可以用泥浆护壁。3)在松散复杂地质条件下施工土层锚杆,需要专用设备和机具,施工旋喷锚杆桩对简单和复杂地层,不需专用设备,只需通常使用的旋喷设备和锚杆施工设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-9-5 17:06:04 | 显示全部楼层
喷锚支护是喷砼、锚杆、钢筋网喷射砼、钢拱架喷射砼等结构组合起来的支护形式。
先钻孔----吹净钻孔---灌浆---插入锚杆----杆体固定
钻孔安设锚杆前应先进行喷射砼稳定坑壁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:06:05 | 显示全部楼层
护坡桩加锚杆支护施工

护坡桩支护结构就是在基坑开挖前在基坑边缘施工成排的桩并使其底部深入基坑底面以下,随着基坑的分层开挖,在排桩表面设置支点,其支点形式可以采用内支衬也可以采用锚杆。

这种支护结构的优点:

 这种支护结构产生的水平变形较小,可以有效的保护城区内深基坑的垂直开挖,周边已有的建筑、地下管线的安全。

在实际施工过程中,常用的护坡桩的形式:钢板桩,

钢管桩

钢筋混凝土板桩

H型钢板加挡板

钢筋混凝土灌注桩

钢筋混凝土预制桩

护坡桩加锚杆结构通常称桩锚支护体系,它是由桩,锚梁,腰梁锚杆组成受力体系,由于钢板桩造价高,噪声大,常选用钢筋混凝土灌注桩,其优点有:造价低,噪声低,对周边影响小。

对灌注桩的要求:直经大于600毫米以上,下面详细介绍:钢筋混凝土人工开挖的灌注桩加锚杆支护结构护坡桩的施工流程如下:

护坡桩的定位放线

护坡桩的成孔

制做钢筋笼,放入钢筋笼

护坡桩混凝土的浇筑

土层锚杆施工

帽梁施工

桩间土支护

护坡桩的定位放线:按护坡桩的图纸放入护坡桩的轴线,用钢尺在轴线上量出桩的中心点,以此为中心点画出桩的外轮廓线,

要求:桩位偏差,轴线和垂直轴线方向偏听偏差不宜超过50毫米,桩经偏差为正负50毫米。

护坡桩人工挖孔的规定: 人工挖孔的直经不小于0.8米,当孔之间的间距小于二倍孔经时,或者小于2.5米时应采用间隔开挖的跳挖法施工,人工挖孔的混凝土护壁厚度不小于100毫米,混凝土的强度等级不低于C25,上下层护壁间应设拉接钢筋,第一节护壁应高于平面150-200毫米,每节护壁的高度不大于1米,上下节护壁的搭接长度不小于50毫米,并保证混凝土密实,护壁模板应在24小时拆除.并在孔内设置应急绳,安全梯,并定时检查孔内的空气质量,孔深超过5米时,应有向孔内送风的设备,护坡桩的检查应按桩数的10%抽检,并不少于5根,且查桩位,桩经,垂直度等, 制作钢筋笼:按设计图纸的要求,选择钢筋的规格,品种,纵向主筋应按规定切割下料,若主筋需要接长采用搭接电焊或者闪光对焊,接设计图纸把主筋点焊在定位内含箍上,纵向箍筋的接头应相互错开,钢筋笼的偏差为主筋间隔正负10毫米,箍筋间隔为20毫米,长度正负50毫米,为加强钢筋笼的强度在钢筋笼内设剪刀撑钢筋笼安放:一般使用吊装设备安放,钢筋笼下放时的朝向应满足设计要求,下放后就立刻固定,护坡桩混凝土浇筑:混凝土的强度大于C20,其浇筑前应核实设计要求的强度与实际强度是否相附,并检查沙,水泥的合格证,混凝土内的水灰比等等浇灌混凝土用汽车泵进行浇灌,且连续浇灌,在距平面为6米之内应震动密实浇筑到孔顶时应高于孔顶设计标高用来保证其最终的设计要求,并要求在现场制作试块 土层锚杆施工:根据基坑的深度,周边环境,在进行支护结构设计时沿坚向可以设置一排锚杆也可以多排锚杆,在进行锚杆设计时可以设计成一桩一锚,一桩两锚,二桩一锚,锚杆可以设置在桩的顶部即帽梁的顶部也可以设置在桩身处,但此时应设腰梁,腰梁一般选用糟钢,其截面尺寸根据设计而定,锚杆施工顺序如下:

钻孔



安放锚杆



灌浆



养护



安装锚头



张拉锚固锚杆施工应符合下列要求:锚杆水平及垂直方向孔距小于或者等于正负100毫米,钻孔长度小于或者等于正负30毫米,钻孔倾斜度小于或者等于1度, 锚杆所用的材料为:钢筋或者钢角线,预应力锚杆大多采用钢角线,在锚杆轴线上每隔1.5-2米设置一个定位支架且固定好并同时固定灌浆管,在锚杆我自由端绑扎塑料薄膜,安放锚杆应缓慢进入,不要用力过猛,以防定位支架脱落,下一步进行灌浆,开始灌浆时应不断抽取灌浆管,抽取速度不宜过快,这样可以把孔内的空气和水排出来,来保证灌浆的质量,抽取后立即封堵孔口,以防浆体外溢。灌浆液养护一般不少于7天,待锚固段强度大于15兆帕且达到设计强度的75%方可进行张拉,

 帽梁施工:帽梁尺寸的要求:宽度不小于桩经,高度不小于400毫米帽梁混凝土的强度等级不小于C20,浇灌帽梁的混凝土的强度达到设计强度等级的70%方可进行锚杆的张拉,张拉的顺序应考虑对邻近锚杆的影响,可以隔二拉一的方法,锚杆张拉控制应力不超过锚杆杆体强度标准的0.75倍锚杆宜张拉至设计荷载的0.9-1.0倍后,再安设计要求锁定. 

桩间土支护:基坑开挖后护坡间的桩间土防护可以用钢丝网混凝土护面也可以砖砌等方法当桩间泄水时应设泄水孔,当基坑面在地下水以上时,且土质较好,暴露时间较短时,可以不对桩间进行防护处理,

 工程开挖监测的内容:

基坑水平位移的观测:

1)在地表设置水平位移观测点,15-20米设置一个,观测基准点不少于二个,且设置在影响范围之外

2) 从基坑边缘以外1-2倍开挖深度范围内的保护物体(周围的建筑物,地下管线等)应布置满足监控要求的监测点。

3)基坑监测项目的监控报警值,应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定

4)各项监测的时间间隔可根据建筑的时间进程要求确定,当变形超过有关标准时或者监测结果变化速率较大时应加密观察次数,当有事故征兆时,应连续观察。

5)在监测过程中应间断提交监测报告,工程结束时应提交完整的监测报告,内容包括:工程概况,监测项目,和各测点的平面,立面布置图,采用仪器设备和测量方法,监测数据处理方法和监测过程结果过程曲线,以及结果评价。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 11:09 , Processed in 0.035712 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表