高压柜停电后,怎么处理柜内潮湿?

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 17:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,新建房子,10KV高压停电几天后发现高压柜内检查孔上有水雾,如果想重新开启送点,烘潮后如何测试绝缘,使其达到送电要求?

回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:08:04 | 显示全部楼层
安装一个高压柜电加热器,专门用来潮湿地区烘干潮气所用的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 17:08:04 | 显示全部楼层
建議櫃內臨時裝設鈉氣燈 , 加熱櫃內溫度使溼度降低 , 一般要8小時以上 , 然後再進行絕緣測試.

絕對禁止使用布料擦拭
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-5 17:08:05 | 显示全部楼层
第一,柜内绝缘套管部分喷涂防污闪漆,第二,配电室加装工业用除湿器,第三配电室内可适量堆放些吸潮剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 17:08:05 | 显示全部楼层
可以在柜内安装加热板,或者在高压室安装禁用词语
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-9-5 17:08:05 | 显示全部楼层
1.柜底密封封堵,可防止潮气从下侧进入柜内结露放电。
2.柜内安装加热器,提高柜内温度防止结露放电。
以上对于正运行又不能停电的柜子,一时都难做了。
3.用空调或者其他方式给房间升温,间接给柜子加热。但这样要耗掉一些电能的。这对于一时不能停电的柜子消除结露放电不失为权宜之计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 17:08:05 | 显示全部楼层
可以用吹风机吹吹
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 17:08:06 | 显示全部楼层
你高压柜里都没有配除湿的控制器及加热器么?,用个凝露控制器加个加热板就解决了。