海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 621|回复: 4

悬挑脚手架超出方案要求的高度,应采取什么措施处理?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 17:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
该工程的悬挑脚手架属于分段搭设的,本来在九层的时候进行预埋型钢的吊环,后应失误没有预埋,只能在十层的预埋吊环进行第二次的分段悬挑,(楼层高度3M)。悬挑脚手架超出方案要求的高度,应采取什么措施处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-9-5 17:09:08 | 显示全部楼层
应按照实际高度重新演算悬挑强度和刚度及稳定性,若不能满足要求则可以采用悬挑型钢下增设三角支撑或采用脚手架上拉结钢丝绳卸载的方式,注意这种卸载是指将钢丝绳捆绑在脚手架架体上,而不是吊在悬挑型钢上

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 17:09:08 | 显示全部楼层
1.立即采取下载措施。确保安全;
2.负荷计算脚手架的承载力等;
3.加强管理,制定出严格的管理制度,并要具体落实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-9-5 17:09:09 | 显示全部楼层
应按照实际需搭设高度,重新验算悬挑强度和刚度及稳定性问题,验算若不能满足安全要求,则可以采用按原方案限高分段搭设或对悬挑架整体进行加固处理,即增设架体三角支撑和在脚手架上增设拉结钢丝绳等卸载方式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:09:09 | 显示全部楼层
根据规定悬挑脚手架悬挑高度不超过20米,超过20米应编专项方案,专家论证。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 08:22 , Processed in 0.023198 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表