海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 795|回复: 3

超大型钢结构工程的钢材如何确定进场抽检频率?

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 17:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如广州南火车站用钢量8万多吨,又如深圳北火车站用钢量6万多吨,若按现行的规范抽检频率进行抽检复验是不现实的,该怎么办?

回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-9-5 17:13:55 | 显示全部楼层
现行的规范标准是 钢材不同批次,不同炉号的都要求复检。如不按规范执行是违规吧?好像是没办法的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:13:55 | 显示全部楼层
组批原则及取样方法:
(1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计
(2)每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。(在任选的两根钢筋切取)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 17:13:56 | 显示全部楼层
不管钢材量有多大,必须按照规范要求抽检,规范是有道理的,有依据的。不能因为量大而减少抽检批次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 00:56 , Processed in 0.023179 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表