顶板后浇带的处理中,是否还需要做膨胀止水条等处理措施?紧靠膨胀混凝土就可以吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 17:16:43 | 显示全部楼层
不需要膨胀止水条,膨胀混凝土就可以.需要高一级的顶板混凝土标号,接茬处理干净.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 17:16:43 | 显示全部楼层
如果是地下车库顶板,后浇带需要放置止水带。60天后用比顶板高一级的砼浇筑。不是地下室的不需要止水带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:16:43 | 显示全部楼层
顶板后浇带分是否与有水环境接触,室内的就没必要加止水条了。室外的需要加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 17:16:44 | 显示全部楼层
不需要做膨胀止水条等处理措施,因为顶板在下道工序做防水处理很方便,也是必须做防水处理。按1楼的答复施工就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 17:16:44 | 显示全部楼层
一般不需要做止水条带,对于承受较高水压的情况下的底板,可以在一期埋设止水条带,增强防水效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 17:16:45 | 显示全部楼层
位于地下部分,有防水要求的需要做膨胀止水条、并浇筑高一个等级的膨胀混凝土;位于地面以上的顶板后浇带,不设置膨胀止水条、仅浇筑膨胀混凝土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 17:16:45 | 显示全部楼层
不需要加膨胀止水条。只要将后浇带两侧的浮浆、松动的石子等杂物清理干净,经水湿润后用比相应层楼板砼高一个标号的膨胀砼浇筑,振捣密实养护好即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 17:16:45 | 显示全部楼层
不需要膨胀止水条,60天后,膨胀混凝土就可以.需要高一级的顶板混凝土标号,接茬处理干净.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 17:16:45 | 显示全部楼层
车库顶板在地面以下、顶板混凝土有自防水要求的需要设置膨胀止水条或钢板止水带,以确保顶板蓄水试验达到要求。至于顶板上面的卷材防水层那是另外的防水做法,不能因为有了卷材防水层,就忽略对混凝土自防水的要求。车库往往漏水就在后浇带部位,基本上只要漏水就无法处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报