海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 645|回复: 5

11G101-1 第70页剪力墙竖向钢筋构造?

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
250mm厚剪力墙变为200mm厚剪力墙:剪力墙及暗柱一侧收50mm,另一侧不收。钢筋能否按1:6的坡度收50mm,质监站监督人员说,只能收头再插筋。11G101-1第70页,有按1:6收头的只不过要求为30mm以内。大家怎么做?

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 17:35:59 | 显示全部楼层
按质监站的意见办吧。不要为这样的事和他们争执
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 17:35:59 | 显示全部楼层
两种做法都可以。都没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 17:36:00 | 显示全部楼层
我们这里按收头后再插筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 17:36:01 | 显示全部楼层
一般不采用弯折的办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:45 , Processed in 0.027793 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表