楼板开裂成这样子,但同一楼层半边不裂半边开裂,到底是什么原因造成的?这样的裂缝有没有伤及结构,该怎么处理比较好?







回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 17:40:14 | 显示全部楼层
造成楼层现浇板裂纹,主要是施工中一下原因造成的:1.现浇板浇筑完毕,砼强度没有达到一定的范围,为了抢工期,就在楼面开始堆积施工建筑材料,破坏的砼结构,造成了裂纹。2.在现浇板浇筑完毕,砼强度没有达到一定的范围,为了周转模板,拆模过早, 破坏的砼结构,造成了裂纹。3.保护层达不到要求,振捣不密实造成裂纹。这样的砼已经破坏了混凝土的结构。建议用碳纤维加固。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 17:40:14 | 显示全部楼层
板混凝土振捣不密实造成的,已是贯通裂缝,因此要采用压力注浆(结构胶)封闭处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:40:15 | 显示全部楼层
1楼意见正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 17:40:15 | 显示全部楼层
施工质量问题,只能补修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:40:15 | 显示全部楼层
好像是板的钢筋保护层不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 17:40:15 | 显示全部楼层
也可以用碳纤维布加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 17:40:16 | 显示全部楼层
我觉得这种情况可能是施工单位为求进度,在板浇筑完成后未达到上载要求即开始上载施工,造成现浇板出现震动裂纹。这种裂纹不影响结构,不必要进行处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 17:40:16 | 显示全部楼层
这样的问题在于积极查找原因,原因查到以后,以后要预防,杜绝类似事情再次发生,包括以后的工程