填充墙砌筑错误如何整改?

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-9-5 17:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。

回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 17:40:57 | 显示全部楼层
这个还得与设计和消防沟通,不行的话只有拆除重做。现在只是砌筑完成,要改还相对容易些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 17:40:57 | 显示全部楼层
防火卷帘留洞高度不够,只有把过梁拆除重做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 17:40:58 | 显示全部楼层
洞口上部砌体有过梁吧,洞口上方拆除,过梁上移,同时处理好,后补砌体与砌体之间的衔接问题