地下室内走道的排烟及排风问题探讨?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-9-5 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下一层层高为3.000m,有一个内走道,需要做排烟和排风,在算排烟量的时候,如果按照面积(31.5㎡)×60m3/㎡·h的话,排烟量才1890m3/h,要按照换气次数的话就更小了,而规范要求担负一个防烟分区的单台风机风量不小于7200m3/h,这差别也太大了。那么就只能遵照规范选风机了,补风量就按照排烟量的80%算(不知道对否)。平时的排风量也不知道如何确定?



回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 17:52:51 | 显示全部楼层
平时不需要排风,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:52:52 | 显示全部楼层
1.走道31.5m2,长度已经超过20m,我的建议看是否可以有建筑考虑,把走道长度控制在20m以内。
2.如果设置机械排烟系统,没有办法,按7200选择排烟风机吧,补风量为排烟量的50%以上。
3.平时排风根据平时的功能考虑,估计需要单独设置排风机了。

回复 支持 反对