我们施工的挂篮悬浇箱梁,在腹板束张拉完毕后,腹板产生和腹板下弯束曲线相同的斜向裂缝!请问各位是否遇见过?是什么原因?

回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 17:55:51 | 显示全部楼层
没遇见过,学习了。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:55:51 | 显示全部楼层
模板加固、张拉出现问题啊。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 17:55:51 | 显示全部楼层
支持2楼,参照预应力钢筋砼施工规程。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 17:55:52 | 显示全部楼层
应该是张拉时间过早、混凝土强度不足或者张拉应力过大引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 17:55:52 | 显示全部楼层
学习了 不清楚哦 ~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 17:55:53 | 显示全部楼层
悬臂现浇混凝土箱梁拆模后张拉预应力束,腹板混凝土出现裂缝。一种是有规律地出现于底板约呈45度的斜裂缝;另一种为沿着预应力管道方向的 斜向裂缝,往往是靠近锚头处裂缝开展较宽,逐渐变窄而至消失。产生的原因:

(1)出现与底板呈45度斜裂缝的原因极大可能是该区域的主拉应力超过了该处的预应力束和普通钢筋的抗剪及混凝土的抗拉强度。也有可能是混凝土拆模过早,混凝土尚未达到其设计抗拉强度。

(2)出现沿预应力钢束管道方向的裂缝的原因往往是由于预应力钢束张拉时,管道及其周边混凝土受到集中的压应力。

(3)混凝土未达到拆模、张拉的龄期。

(4)腹板的非预应力普通钢筋网的钢筋间距过大,不能满足抗裂要求。

(5)施工时临时荷载超载或在作用点产生过大的集中应力。

悬臂现浇混凝土箱梁腹板斜向裂缝的出现往往是设计、施工、材料、工艺等综合因素作用的结果,原因复杂。这里主要针对施工产生的原因进行分析。

预防措施:

(1)施工工况、工艺流程必须与设计相符。如有变更应立即与设计单位联系,核算无误后方可施工。

(2)混凝土未到龄期和强度,不得拆模。

(3)施工时严格控制施工荷载,不得有超载或有不同于设计工况的集中荷载。

(4)确保混凝土的保护层厚度及其质量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 17:55:54 | 显示全部楼层
支持6楼的观点,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:55:55 | 显示全部楼层
我分析师由于预应力过大,而且腹板配筋尤其是箍筋过少,造成腹板局部拉应力过大。