钢筋原材合格后才能送焊接吗?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 17:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋原材没有送检,能先送焊接吗?有没有规定一定要原材合格后才能送焊接呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 17:59:59 | 显示全部楼层
有,

在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中

5.钢筋分项工程

5.2原材料

主控项目中有规定:

5.2.1:钢筋进场时,应安现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等得规定抽取时间作为力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

5.2.2:钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按规定进行抽样检验。本条为强制性条文,应严格执行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 17:59:59 | 显示全部楼层
钢筋原材没有送检,不能先送焊接,有规定要原材合格后才能送焊接。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》中
5.2.1条  钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499
等规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
条文说明:
    钢筋分项工程是普通钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等一
系列技术工作和完成实体的总称。钢筋分项工程所含的检验批可根据施工工序
和验收的需要确定。
    钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢
筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土
用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。
钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验产品,并按规定进行抽样检验。本
条为强制性条文,应严格执行。
    由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对各种钢筋的进
场检查数量作了统一规定。实际检查时,若有关标准中对进场检验数量作了具
体规定,应遵照执行;若有关标准中只有对产品出厂检验数量的规定,则在进
场检验时,检查数量可按下列情况确定:
    1  当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出
       厂检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;
    2  当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个
       检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;
    3  对连续进场的同批钢筋,当有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。
    本条的检验方法中,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,
通常应列了产品的主要性能指标;当用户有特别要求时,还应列某些专门检验
数据。有时,产品合格证、出厂检验报告可以合并。进场复验报告是进场抽样
检验的结果,并作为判断材料能否在工程中应用的依据。
    本规范中,涉及原材料进场检查数量和检验方法时,除有明确规定外,都
应按以上叙述理解、执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 17:59:59 | 显示全部楼层
本回答来自浙江绍兴:

1、焊接不合格有二种可能,一种是所做的焊接不合格,比如闪光对焊、电渣压力焊等接头不合格,第二种就是本身原材料不合格。所以原材料不合格的钢筋焊接理论上是不会合格的。

2、基本上都是这样的程序,先钢筋原材料合格、再去送检钢筋焊接。钢筋原材料是必试的项目,而焊接假如钢筋在直径22以下,还可以采用绑扎。
3、试验室只对来样负责,并不会说你“你钢筋原材料都没做,怎么做焊接了?”,不过假如你原材料都没送检就去做焊接,只能说明你外行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 18:00:00 | 显示全部楼层
首先钢筋原材料现场抽样送检是强制性条文,原材料不送检的假设根本不成立;

另外焊接连接件是否合格,是由焊接工艺和原材料质量决定的,如果这基本的两点不合格,那你焊接试验就肯定不合格了;

所以说LZ的问题有点太业余了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 18:00:00 | 显示全部楼层
材料进场必须先送检复试合格后,才能使用。否则后果不堪设想!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 18:00:01 | 显示全部楼层
原材一定要复试合格后,才能做焊接试件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 18:00:02 | 显示全部楼层
钢筋原材一定要在复试合格后,方可做焊接试件检验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 18:00:02 | 显示全部楼层
凡进场钢筋首先送检合格后才可以使用;不合格不能焊接,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 18:00:03 | 显示全部楼层
钢筋原材一定要进行复检合格后才能使用