排烟主风管的风速为多少?是按照规范金属风管不大于
回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 18:03:15 | 显示全部楼层
看《建筑设计防火规范》2011版
10.4.6  机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
6  排烟口的风速不宜大于10m/s。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 18:03:16 | 显示全部楼层
中压系统宜为10m/s
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 18:03:16 | 显示全部楼层
金属材质的主风管最好在10~12左右,否则风阻很大,特别是管件。