海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 894|回复: 5

关于给排水管道安装的几点疑惑?

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-9-5 18:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。
1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。



2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。



回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 18:04:54 | 显示全部楼层
1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对。规范有要求必须设套管。
2.管道的吊杆间距有要求。以上两点可查GB50242.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 18:04:55 | 显示全部楼层
第一条,准确的定义应为:如果是PVC管可以不做套管,若是金属管则必装

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 18:04:55 | 显示全部楼层
穿墙的管道需要安装套管,并进行防火封堵。管道支架是根据管径确定间距的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-9-5 18:04:57 | 显示全部楼层
 1、 穿墙的管道需要安装套管,没有套管是错的!并进行防火封堵。

 2、管道支架是根据管径确定间距的,可以查阅GB50242.

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 10:57 , Processed in 0.025994 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表