现在在做一个地下室,其中有两跨需要降板1600mm,我在模型里先按不降板算了一下,然后又在模型里把这块的梁板柱标高全部降下去了,又算了一下,发现梁的配筋差很多,不降板的梁配筋基本是降板以后的1.5-2倍,两次算的荷载都是一样的,请教高手这是什么原因?坐等。。
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-9-5 18:11:23 | 显示全部楼层
要是按单个构件来算,应该是截面惯性矩发生了变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 18:11:23 | 显示全部楼层
高差超过600 是要单独分层的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-9-5 18:11:23 | 显示全部楼层
高度大于500mm需要进行错层建模计算。如果周围是墙做竖向构件,可单独计算,如果降板梁在柱上,需错层建模分析。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 18:11:24 | 显示全部楼层
降板后板四周的支座形式应该发生了变化,降板前应该是连续板,降板后支座变为简支,负筋发生变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 18:11:24 | 显示全部楼层
降板较多,形成错层,局部降板区域周边梁(两跨),的两端形成简支梁。
简支梁计算时 与连续梁不同 配筋较大

但将板后,梁受荷面积较小 荷载变小。应该配筋变化不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 18:11:24 | 显示全部楼层
降板之前这跨梁的配筋大小,相邻几跨的荷载都有影响。降板厚,只有此跨的荷载影响。由于是直接与柱子连接,梁可视为仍然是固定支座,但是要作为边跨的固定支座,其正负弯矩的就算系数较多跨中间支座都有变化,从而导致配筋的变化。至于是变大变小,要看不降板时这跨梁的相邻几跨的荷载布置情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 18:11:27 | 显示全部楼层
1、选第3条没错,填充墙是非结构构件,它并不承受荷载。
2、生命线工程是抗震减灾里的提法,主要是指维持城市生存功能系统和对国计民生有重大影响的工程,主要包括供水、排水系统的工程;电力、燃气及石油管线等能源供给系统的工程;电话和广播电视等情报通信系统的工程;大型医疗系统的工程以及公路、铁路等交通系统的工程等等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 18:11:27 | 显示全部楼层
填充墙的拉结筋属于非结构构件,采用第3条是合理的
回复 支持 反对