消防主泵在自动控制中,可以用压力控制启动和停止吗?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 18:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工厂消防控制系统,两台主泵,要求压力小于0.4MPA 就启动一台泵,一用一备用,故障切换,停止主泵用压力控制可行吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-9-5 18:13:04 | 显示全部楼层
不行。你用压力怎样控制水泵的启停。消防泵是要有火灾报警型号,通过总机识别转换,才能及时启动消防泵,达到扑灭火灾的功效。
如果你用压力控制,在没有火灾正常情况下。管网压力渗漏降低启动消防泵就是误动作启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 18:13:04 | 显示全部楼层
消防泵启动后,稳压泵的运行对系统本身不起作用,但也不影响。所以对其是否停止运行,不用考虑控制。火灾都发生了,还在呼它!