最近碰到一个北方的项目,要上散热器系统,但是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 第3.0.6条有对公共建筑,最小新风量的要求。请教下,商铺上散热器系统,如何解决新风的问题,新风系统一般用什么形式?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
-2
发表于 2014-9-5 18:21:53 | 显示全部楼层
1、解决新风问题可以用新风换气机,回收一部分排风能量,不足的部分散热器系统补足。
2、其实纯供暖系统可以不设新风系统,几十年来都是如此,一般没人纠缠这个事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 18:21:54 | 显示全部楼层
新风是强条,但是传统上散热器供暖系统是不做新风的。而且,你在负荷计算的时候把新风负荷计算进去就算考虑了新风负荷了。新规范实施以后,我做过好几个纯散热器供暖的项目都没有做新风,外审无异议。