三层地下室,图上只有负三层有接地图,负一层和负二层也施工接地吗?

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 18:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三层地下室,图上只有负三层有接地图,负一层和负二层没设计,负一层和负二层也施工接地吗,如果要的话,按负三层施工?您所在地区、问题细节、想得到怎样的帮助?及时关注新回答,20天内结贴免受罚哦

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 18:26:56 | 显示全部楼层
负三层如果是最底下一层的话,只设计负三层表示负一及负二层不用接地,只要做好引下线联接就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 18:26:56 | 显示全部楼层
负三层部分底板钢筋焊通,引上线负一层外墙用40X4镀锌扁钢引出点引出,墙外1米,埋地深度0.7米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 18:26:56 | 显示全部楼层
负二层和负一层顶板用40X4镀锌扁钢。按设计要求施工。需要连通接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 18:26:57 | 显示全部楼层
一般只做基础那一层的,你说的负二负一层是预留的人工接地体。引上线一定要连接好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 18:26:57 | 显示全部楼层
按设计要求做。由负三层用40*4镀锌扁钢上引,与负二、负一层顶板筋、竖向主筋连接至一层墙外接地测试点,出墙外1.5米地下0.8米地埋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 18:26:58 | 显示全部楼层
按设计要求施工。需要连通接地