海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1650|回复: 13

一个开关箱只能留设一个插座?

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 18:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据临时用电的规范要求。一个开关箱只能控制一台用电设备或机具。那么这种开关箱和移动式插座是不是都存在多个插座的问题。都不符合要求了吧。




回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 18:27:48 | 显示全部楼层
开关箱;一机,一闸,一保护。指的是固定用电设备。也称三号葙。您说的是移动配电电源,专供临时、或负荷小的手持电动工具使用。它也有漏电保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 18:27:50 | 显示全部楼层
这种移动式插座应该是低压电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 18:27:52 | 显示全部楼层
这种是移动配电电源吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 18:27:53 | 显示全部楼层
貌似是的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-9-5 18:27:56 | 显示全部楼层
电气设备的使用基本按照规范要求使用还是比较少的,图片用得也不规范!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 18:27:57 | 显示全部楼层
3级用电保护,在开关箱要求是一机一闸一漏。照片中的开关控制应为一个插座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 18:27:58 | 显示全部楼层
上图不符合规范要求,但主要用于工程前期设置配电箱离供电点比较远,使用工具功率小的情况,例如管桩进场进行钻芯取样时使用。
下图为三级配电箱,若每个插口都要单独保护装置,则符合规范要求;若仅有一个保护装置,则不符合规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 18:27:59 | 显示全部楼层
不符合规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 21:26 , Processed in 0.029618 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表