温度应力是否考虑的问题?

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 18:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,诸如网架,空间,平面桁架之类的钢结构,多少米跨度以下无需考虑温度工况影响,或者什么情况下不需要考虑温度应力,或者有什么措施能够释放温度应力,不考虑温度应力的依据是什么呢?本人对此有些疑惑,请各位高手帮忙解惑,比较急,谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 18:28:23 | 显示全部楼层
大跨度要考虑,18m以上吧。具体要专门的软件计算。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-5 18:28:24 | 显示全部楼层
分项系数可取1.4,组合值系数可取0.7,温度荷载参与组合时可考虑混凝土徐变等有利因素取0.3的折减系数