在给排水设计中是否你这样做:
1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高 估算个水头损失 15,作为水泵扬程

2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高 估算个水头损失 25,作为水泵扬程

3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高 估算个水头损失 30,作为水泵扬程

4、在布置排水管管径时立管都取DN100。

5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。

6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

以上都是做给排水设计的大忌,不能作为甲方定设备或选管材规格的依据。

回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-7 22:56:50 | 显示全部楼层
3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高 估算个水头损失 30,作为水泵扬程

请问你怎么估计水头损失。我一般的做法是,建筑层高(从水池最低水位算起) 32米=喷淋扬程。按这个算差不多了多少的,不信你验证一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-7 22:56:52 | 显示全部楼层
楼主说的在初步设计中一般常用,实际选型时会比这个值大一点,做施工图时一般不会相差太大。至于喷淋支管按一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40这样取值可以,干管可以适当放大。喷淋总水量中危险我一般就取25、30L/s,上海规范有明确规定,在其它地方按这个值取目前为止还没有审图公司或者消防部门提出过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-7 22:56:53 | 显示全部楼层
5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40,
我们一般支管:一个喷头DN25、两个DN32、三~四个DN40、五~六个DN50,七~八个DN65
干管的管径都在DN100~DN150
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-7 22:56:54 | 显示全部楼层
新手会老是点算吧,一般是老手就不管那么多了,凭经验去搞,但是计算容易算错,经验不会相差到那里去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-9-7 22:56:54 | 显示全部楼层
哎,这个经验值估计是大部分的做法,如果你要去计算准确的水头损失的话还要去计算每段管子流速及沿程水头损失,有点麻烦了,遇到工程复杂的只能估算
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-7 22:56:55 | 显示全部楼层
既然是大忌 ,,,,,有什么高见啊 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-9-7 22:56:55 | 显示全部楼层
第5点,在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50064-2001第8.0.7条轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:

附表8.0.7

 我们目前所做工程喷头设置:DN25 1个;DN40 2~3个;DN50 4~7个;DN65 8~11个;DN8012~28个;DN100 29~63个;DN150 ≥64个;符合设计规范要求。



大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-7 22:56:55 | 显示全部楼层
在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高 估算个水头损失 15,作为水泵扬程
我现在计算水泵扬程是这样的不知道对不对,从系统的最不利点开始计算水头损失(沿程水头损失与局部水头损失)然后再加上静水头,在加上2米的保险水头,最后加上1.5米的出水水头。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-7 22:56:56 | 显示全部楼层
当甲方和设计院只给你那么一丁点产值,又只给你那么一丁点时间,却要求你把每一个管件的水损都算出来,你会答应吗?
至少这么多年下来,用估算的方法做的工程都没有出现问题。
当然我的方法和你写的还是有点不同。