两砖墙间留缝30mm,是干什么用的?合适么?

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-7 23:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔看到一家设计院96年设计的一栋学生宿舍,5层,地基承载力140Kpa,在房屋的东山墙处做了个双墙基础,(可能是预留以后加建用的)双墙间留缝30mm,请问这是何种类型的缝?缝宽合适么?请指教。谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-7 23:04:27 | 显示全部楼层
伸缩缝,这样可以,1:新旧建筑的搭接;2:加长设计而不违反规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-9-7 23:04:27 | 显示全部楼层
要看基础,基础分开独立的应该是沉降缝,如果是在一个基础上的就应该是伸缩缝,一般是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-9-7 23:04:28 | 显示全部楼层
如果是用来做后建建筑的基础使用的话,应该是沉降缝。
我个人认为搂主应该请教一下原设计者,看是否有其他特殊考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-7 23:04:28 | 显示全部楼层
应该是伸缩缝,但新旧建筑物相接应该考虑沉降问题,看样子底下用毛石,好像地基为风化岩石层,沉降应该没问题,故不考虑沉降,只做伸缩缝处理了。因为留沉降缝是针对与软弱土地基来讲的。承载力fak小于130kpa才算软弱土地基。

回复 支持 反对

使用道具 举报

88

主题

58

帖子

58

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
58
发表于 2014-9-7 23:04:29 | 显示全部楼层
按照老规范,结构缝最小宽度是30mm。89规范后改为70mm(抗震缝),现在更大些,100mm。所以96年设计的作品,应该是未严格执行规范后留的结构缝,或非地震区留的伸缩缝。若基础未分,为温度缝;若基础也分缝,应该是沉降缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-7 23:04:29 | 显示全部楼层
是伸缩缝,沉降缝基础应独立
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-7 23:04:30 | 显示全部楼层
我也认为是沉降缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-4 01:14 , Processed in 0.041767 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表