未按施工图施工,会追究哪方的责任?

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-7 23:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我代表甲方,施工方和监理都在场,图纸中标明基础承台为双层双向钢筋,但是现场变为单层双向钢筋,已经浇掉了才发现,会追究哪方的责任,该怎样做才能最好地解决问题呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-7 23:07:16 | 显示全部楼层
   按图施工的合约主体是施工方,无论甲方监理在验收单上是否签名,施工时是否在场,造成的工程质量事故以及引发的相关经济责任,均由施工方承担,毫无悬念和异议,产生混淆的只是我们的思维和概念。产生这次事故,实质问题是取消了承台上层钢筋,在没有施工单位明文申请变更要求出,甲方监理没有明文批复,设计单位没有正式出设计变更的情况下,没按图施工,施工方就必须承担全部责任。一句话,只要施工方没有按上述设计变更的程序更改图纸施工,罪归其咎!

   监理和甲方的责任另当别论,处理的范围和内涵不同。

   但说句真心话,除了单桩承台外,我不觉得承台的上层钢筋有什么太大用处。承台板抗弯靠底层筋承担,抗冲切主要靠承台混凝土厚度来承担。

   监理和甲方人员是否在场,是否同意验收合格,是否在验收单上签名,改变不了做错事情的主体,因为没按程序的变更,即便甲方监理书面同意,也必须由施工方全方位的承担因此造成的质量事故后果,因为变更程序不合法!操作的主体又是你,当然,你逃脱不了干系!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-7 23:07:17 | 显示全部楼层
首先是施工单位的责任,在浇砼前是否有设计变更,如没有,监理是否验收,是否办理验蔽工程验收记录,若施工单位强行浇筑,哪责任方在施工单位,若具备正常的监理手续,哪施工监理双方都有责任。解决问题的办法是请设计院重新验算能否满足要求,若设计不同意,则返工处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-7 23:07:17 | 显示全部楼层
这是一起严重质量事故,首先施工方有责任,其次是监理方,业主方责任也不可推卸。从中可以看出该项目班子业务素质存在严重缺陷。应该迅速调整。处理方法一是要对质量事故处理,再进行下步整改,要请职能部门、设计及相关专业人员参加进行事故处理及拿出整改办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-7 23:07:17 | 显示全部楼层
依照规章制度对施工方处与罚款赛,监理还是有责任的嘛!最好问哈设计要的不?不得行就要求施工单位敲了重新来过赛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-7 23:07:18 | 显示全部楼层
找设计单位对工程进行验算,看能不能满足工程使用要求,如果能,可以让步接收,如果不能满足使用要求,就必须拆除重建了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-7 23:07:19 | 显示全部楼层
双方都有责任呀