楼梯第一节踏步梯梁处出现八字形裂纹

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-9-8 09:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
地处为地下通道,楼梯下部为回填土,最近发现地面第一阶处出现八字形裂纹,而且有变宽趋势,请大家分析下原因和处理措施!


下载附件(159.79KB)


下载附件(176.22KB)


下载附件(187.81KB)

回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-8 09:54:12 | 显示全部楼层
可能是因为回填土没有很好的得到夯实,然后就在上面开始进行楼梯的施工,因此可能是因为不均匀沉降造成的裂缝!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-8 09:54:12 | 显示全部楼层
砸了重来吧,这种现象梯梁钢筋配置的问题或施工原因造成梯梁承载力不足,楼梯过早施加荷载,混凝土施工强度过低等等原因,都可能造成,是严重的质量问题,不是加固一下就能解决问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-8 09:54:13 | 显示全部楼层
看样子是二次浇注的吧,这样的话很可能楼梯钢筋锚固不到位,回填土压实导致结构下沉。
处理方法:没有后遗症的话直接返工重做;要不等它下沉均匀后再处理;或者也可以在楼梯上钻孔,然后注浆加固回填土地基。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-8 09:54:13 | 显示全部楼层
这种情况只有砸掉重来了,楼梯应该是拆模过早或基础不实引起的沉降裂缝,还有踏步与侧墙没有可靠地连接,要注意这方面的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-8 09:54:14 | 显示全部楼层
回填土没有夯实以及在楼梯边缘最好设置构造柱,不能直接在支撑在土上;砸掉重来吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
-2
发表于 2014-9-8 09:54:14 | 显示全部楼层
不影响使用,水泥浆填实,面层一处理,看不出来。