      最近,网上热炒设计终生负责制。我们作为设计人员,确实要更加扎实地苦练自己的内功,努力做到图纸上不出错或少出错。工地上一些做法,跟设计有关的,好的坏的,看到什么就拍下来,给设计人员有个今后注意的交代。

105020zwxpzmogtla4qhdl.jpg

     现在一般写字楼都是架空地板,地板与吊顶之间的净高都有一定要求,所以吊顶上水暖电安装的空间就非常狭小,看到工人在梁上写的以毫米计的安装距离,就知道我们要在狭小的空间内精心设计、精心施工,是多麽的不容易。吊顶内距离狭小,实际上风管安装后会影响一些使用效果,一般都重视净高,没人会认真评估使用效果。

105028osmomec8pzyd8jd0.jpg

虽然规范要求地下车库净高不小于2.4米,但大家注意看一般地下车库入口处没有写2.4米的,这个2.3米已经不错了。

105036cq3xnkcbriqscpwu.jpg

到了地下二层,马上就告诉你净高只有1.9米了。

105046lfeytqunusndkbhq.jpg

实际上一般都安装这么低,风管、喷头,看着就很低。没办法,梁板结构就是这样,柱帽结构会好一些。

105054pvaoe4zhymyv5fyy.jpg

地下车库通往电梯厅的通道,有的是防火门,有的是防火卷帘。但在北方地下室不采暖的地下室,最好设常闭防火门,而不是常开防火卷帘。因为北方地区冬季地下室温度比地上电梯厅低很多,会形成烟囱效应,严重的会影响电梯门正常开启,车库与电梯厅中间有一道关闭的门就好多了。这方面书本上的文字很少有说明,但在实际工程中常常发生。这应该是建筑专业的事,我们电气专业是不是多管闲事了。

105101facukqvenrfymb2j.jpg

北方不采暖地下室,压力排水管道一定不要忘了保温。

105111jaiibwzemvbspggx.jpg

站房设计起来虽然很繁琐,但施工后的效果还是很让设计师欣慰的。

105119rgtja46gpi7oukyh.jpg

虽然规范没有明确要求,但有人值守的冷冻站最好设监控室,内设空调,让物业人员有一个噪音相对小一些的值班环境。

105153nvfoovr7hrrmtudo.jpg

变配电室,一般要求送排风,但有条件的还是设空调降温。

105200ilvuhswrej55berd.jpg

你以为这是雨水口吗?错了,这是我们的地下室排风口,建筑师为了美观考虑,把我们的风口做成了这样。坑爹呀。

1052087rvisgikxauf5ru8.jpg

一般住宅屋顶电梯机房,都设排气扇;公建电梯机房,除排风外还设分体空调。实际上对于高层超高层的高速电梯,机房空调降温非常重要,有的进口电梯厂家对机房有严格的温度要求,因为很多控制元件都在机房内。

105214oym3nz7cvvw9jk6x.jpg

在公建的屋顶,要留出富裕的地方。因为很多小业主二次装修或增加空调设备,由于公建外墙一般多为玻璃幕墙,所以只有在屋顶或地下室增加室外机。这是设计时考虑不到的。

105222e63ritrqwtwmecc0.jpg

一定不要忘了给结构专业提留洞条件,这样做出来的活才漂亮。

105229jyzuq1f5iylir3jc.jpg

外保温做成这样,风吹雨淋的,真不知能坚持多久。

105236oafw5iiw7mojx66z.jpg

管井内加不加地漏,这是个问题,规范没有明确说明。有条件还是加了的好。

105240sdvvd4tk7cpey7wa.jpg

楼梯间采暖支管加装阀,老规范不允许,新规范没有说明不允许。希望是施工单位画蛇添足,不是设计画的。

105248lrg1ybgwixutkis8.jpg

地下室千万要给结构提留洞条件,像这样的洞,如果结构没留洞,后果会很麻烦。