一、工程概况

工程总面积11.3万平米,占地面积约2.4万平方米,基底埋深约6米。工程地基土开挖范围内土层为素填土、粉质粘土和粘土,为主要含水层,含水率为28%左右,土层水平渗透系数为0.5m/d。地下水类型属潜水,地下水稳定水位埋深在5.1米左右,潜水层厚度约16米(见图2),由大气降水、地表径流补给。工期1个月,基坑开挖及地下结构施工期间,地下水位保持在基底下0.5m以下。

113328brvigumndoxv7mhe.jpg.thumb.jpg

113328qxvfzdjmwfmagpcv.jpg.thumb.jpg

二、工程特点

11332985yv3t8yt0htqmdi.jpg.thumb.jpg

三、提出方案

提出:电渗井点降水方案;梁底设暗沟排水方案;集水明排方案;坑边设管井井点降水方案;地下水上游设深井井点降水方案;坑内设管井井点降水方案五种方案。

113329dyuochqc9pmy1vap.jpg.thumb.jpg

经过比选排除坑边管井井点和集水明排降水方案。留下电渗井点 梁底设暗沟;地下水上游设深井井点 梁底设暗沟;坑内管井井点 梁底设暗沟三种方案。

四、方案比选

113329mo66tbctshq2ax5v.jpg.thumb.jpg

113330bvslfo9m9qauuguy.jpg.thumb.jpg

113330m4xw3fbm9mu8kh9a.jpg.thumb.jpg

可行方案

113331dc9ycmblbtxnqpir.jpg.thumb.jpg

113331teaye7hdnjr5gqeo.jpg.thumb.jpg

专家意见

1、降水方案中未考虑基坑边坡雨水会浸入基坑,要求在基坑底部四周设排水沟和集水井。

2、由于井管会截断部分底板钢筋,底板钢筋安装时,井管周围建议征求设计意见采取补枪措施。

设计变更

1133322padaumz1tfc9ddh.jpg.thumb.jpg

确定最佳方案

明挖集水井、梁底暗沟 管井井点”降水方案

五、应急预案

113332onaqqc7l7ekflkyc.jpg.thumb.jpg

113333arjg5kabdl3syidt.jpg.thumb.jpg

六、实施

113333bdsdxlewmd2a1ofn.jpg.thumb.jpg

1、暗沟、集水井开挖

土方开挖时,随时跟踪地梁及承台位置线,保证区域内地梁及承台先行开挖,关注土层含水情况,为防止挖机沉陷,在履带底垫钢板。土方开挖见底至人工清槽标高,设置梁底暗沟及临时集水坑。梁底暗沟为300mm×300mm,临时集水坑尺寸为1m×1m×2.5m(深)。

113334q3tc42pbrtv5rft5.jpg.thumb.jpg

暗沟、集水井开挖施工共用4天时间

2、下滤管、回填级配石

集水井中央放置φ315mm的PVC滤管前,可在集水井底部浇筑100mm厚混凝土垫层,防止淤泥上泛、减少有效滤管长度。暗沟和集水井与土方开挖同时进行开挖完成后,及时设置滤管,管外缠裹2层60~80目滤网后填充碎石同沟内至垫层底标高,石子最大粒径不超过40mm。

1133347msw8saboqbqjtq1.jpg.thumb.jpg

下滤管、暗沟回填级配石施工共用6天时间

3、降水

滤管内放置QY-3.5型潜水泵,设专人看守,根据地下水位变化情况及时抽水,排水路径为:坑内集水井→潜水泵→坑边集水井→潜水泵→地下水回收池。

113334pgkshpxbciv6o3oi.jpg.thumb.jpg

滤管内放置抽水设备用2天时间

4、垫层浇筑

地梁底部及集水井处浇筑混凝土垫层前,在暗沟和集水井上铺设一层塑料薄膜,防止混凝土中的水泥浆下渗,造成碎石滤水层固结,失去滤水效果。

113334mxlrs8c0x2y98nu6.jpg.thumb.jpg

底板垫层浇筑共用5天时间

5、下井管、浇筑底板

底板钢筋绑扎前下井管,井管采用φ230×5钢管,管底外围四周塞麻丝加油膏阻水,钢管上焊两道50mm宽6厚钢板止水环,上止水环距底板顶面100mm,下止水环高出底板底标高100mm;钢管顶标高较底板顶标高低30mm。底板混凝土浇筑时,井管四周混凝土预留50mm不浇筑。

113335tarwkujqk6j5upfk.jpg.thumb.jpg

下井管、浇筑底板混凝土共用14天时间

6、封井

降水至建筑物达到设计载荷后,井管内填充高于底板一个强度等级的微膨胀混凝土,井管顶端设400×400×10的钢盖板。

113335hk7zdf5beiwtwt1u.jpg.thumb.jpg

坑内管井封井共用3天时间

七、效果检查

通过利用结构地梁、承台设置暗沟形成网络,管井降水的方式对粘土环境下超大基坑进行降水,在整个降水期间,地下水位都维持在设计高度,降水效果良好。结构施工期间,工程经历了苏拉、达维等多次台风所带来的强降雨袭击,基坑边坡稳定可靠,现场排水畅通,地下水水位低于基底0.5m,实现了预定了目标。