关于机电预留洞审查的那些事儿~ 作者:王宇 在施工过程中,结构预留洞尽管都是按照机电工程师根据管综BIM模型出具的预留洞图纸作业的,但是由于工人疏忽,可能会有个别遗漏;也会因为混凝土浇筑过程中,振捣不当导致预留洞位置些许错位,种种原因,我们需要在机电施工前对预留洞进行校核作业。 根据预留洞测量结果,将位置偏差较大的预留洞筛选出来,适当调整该位置管道,以满足预留洞能够使用;如果无法通过调整管道实现,再进行二次开洞。 通过预留洞校核工作,尽量降低二次开洞作业,同时保证机电专业顺利施工。
1 准备工作 1)确认测量范围并打印预留洞图纸 注:在做结构预留洞校核时,BIM工程师出预留洞出图纸前将建筑墙隐藏,也就是预留洞图纸上不要建筑墙,这样更便于在现场寻找预留洞的位置,特别是住宅楼项目,剪力墙较多,更需要在图纸上隐藏建筑墙。 2)测量数据标记方式的统一、规范, 因为测量数据人员不一定参与后期模型的修改;也可能数据测量完成之后,不是马上修改模型,时间长了,测量数据信息自己就会忘。所以,测量数据标记方式的统一与规范对后续工作至关重要。 3)测量工具 卷尺、标记笔、水笔、安全帽、(如果地下室没有照明设施,还需要手电筒等) 4)测量人员 BIM土建或机电工程师、劳务安装负责人 建议BIM机电工程师和劳务安装负责人,因为一个对模型熟悉、一个对现场预留洞情况比较熟悉。 2 现场作业 现场测量作业需要两人配合完成:一人负责测量、一人负责记录,需要测量每个洞口的水平位置及高度。现场预留洞一般会出现四种情况:对、缺、多、错。此时有一个相对关系,就是图纸对应现场、现场对应图纸。我们一般选择以现场预留洞为主,即现场对应图纸。针对这三种情况我们分别记录: 对:图纸相对现场,预留洞位置在误差范围内(一般不超过50mm),不影响安装作业;测量无误的预留洞打对勾进行标记,避免漏测、重测。 缺:图纸相对现场,缺少预留洞;现场实际测量洞口位置后,用三角符号标记(根据各自不同习惯、自行定义相应符号,但是要统一)适当位置及测量数据; 多:图纸对应现场,多预留洞;图纸画叉做标记; 错:图纸相对现场,预留洞错位;在图纸原始数据位置处记录实际测量数值,并画圈将原始数据和实测数据圈在一起。 3 测量数据整理与归档 测量完成后,做有标记的预留洞图纸需要妥善保管,并移交机电建模组,根据实测数据,进行适当调整管道模型位置,以达到满足现场作业的目的,然后再次出具专业图纸和专业综合图纸用于指导现场作业。此项作业需在安装进场前完成。 统计预留洞数量,并分类整理出预留洞错误量、使用量、废弃量、二次开洞量、缺少量,进行效益分析并将作业过程文件归档保存。
某某项目3#主楼地下室,预留洞测量数据如下: 预留洞总数正确量错误量缺少量 6252104 正确率83.87% 4#主楼地下室,预留洞测量数据如下: 预留洞总数正确量错误量缺少量 585358 正确率91.38% 5#主楼地下室,预留洞测量数据如下: 预留洞总数正确量错误量缺少量 7058126 正确率82.86% 因安装班组尚未进场,目前只统计了预留洞的准确率,未统计使用率等。 下图为地下室某位置预留洞示意图 BIM模型
CAD图纸
现场管道位置安装图
海南省BIM中心致力于海南省BIM事业的发展,率先在海南省内开展BIM培训,BIM网站,BIM设计,BIM造价,BIM全过程管理、BIM+GIS\FM\VR\AR\大数据\云计算\智慧城市的探索,为海南省建筑信息化作出自己的贡献。我们的网站是www.cppdbim.com,www.xycost.net。长按下面的图片有惊喜哟>_<~
|