海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 668|回复: 1

不是自己人不给看系列——BIM支吊架应用

[复制链接]

2331

主题

2887

帖子

932万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9324470
发表于 2019-5-24 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆◆
BIM支吊架应用
◆◆




前言:
在机电工程中,管道支吊架分布广,数量多,种类杂,安装费时,同时管道支吊架的设计和安装对管道施工质量的好坏起决定性作用。下面小编就带大家学习如何采用BIM技术助力机电工程项目更完美。
01
规范要求
暖通专业:
1.直径或长边长大于等于630mm的防火阀,应设独立支吊架
2.悬吊的主风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点
3.边长大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支吊架
3.消声器、静压箱、风机盘管等设备需要单独布置支吊架
4.变风量、定风量末端装置安装时,设置独立支吊架
5.管道的对接焊缝与支吊架的距离应大于50mm
给排水专业:
1.非金属管道使用金属支架时,管道与支架间加衬非金属垫或套管
2.阀门应加设承重支架
3.沟槽连接的管道,两个接头之间应有支撑,支架不能支撑在接头上
4.对于喷淋支管,相邻两喷头之间吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m
5.喷淋管道直径等于大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架
电气专业:
1.水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m
2.采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于10mm,并应有防晃支架,在分支处或端部03m~0.5m处应有固定支架
02
支吊架选型、计算
1.分析管综模型              
(1) 一般区域:水管、桥架、风管应分开布置  
(2) 狭窄区域:可以考虑三个专业的综合支架
2.选取区域
选取具有代表性的区域:成排管线较多、管道分层排布、安装空间紧张的区域
3.确定形式
根据管线情况确认支吊架的形式:确认承担管线的数量、管径、吊杆根数、横担层数
4.确定间距
根据规范要求确定支吊架的间距:结合梁间距和各管线的支架间距确定最优间距
5.支吊架布置
利用Magicad软件对该位置进行支吊架布置




6.支吊架计算
利用Magicad校核功能对支架架进行校核计算




03
方案确认
1.输出两种方案的支吊架剖面图
2.沟通确认支吊架的间距、型号、保温层厚度,木托尺寸、出图样式等




方案一




方案二
04
支吊架布置、出图
1.平面图:编号,定位标注




2.剖面图:横担标高,长度,型号;吊杆长度;管线系统,管径,标高,定位,个数




05
现场使用
1. 下料与加工
现场工人根据支吊架剖面图进行支吊架的下料和加工。




2. 现场校核
支吊架加工完成后,施工员对支吊架尺寸进行校核。





3. 运输安装
工人根据支吊架平面图进行支吊架的现场安装,施工员通过使用平板查看三维模型进行现场校核。




4.管线安装
现场施工员通过平板查看三维模型,核对现场管线是否按照BIM模型进行施工,从而把控施工质量。




小结:
大面积应用BIM支吊架之前需要选取某区域作为样板层进行支吊架的下料,加工与安装,过程中不断适应新技术,新流程,并不断发现新问题,新需求,完善BIM成果;待各方人员认可之后方可进行全面的施工。
海南省BIM中心致力于海南省BIM事业的发展,率先在海南省内开展BIM培训,BIM网站,BIM设计,BIM造价,BIM全过程管理、BIM+GIS\FM\VR\AR\大数据\云计算\智慧城市的探索,为海南省建筑信息化作出自己的贡献。我们的网站是www.xycost.net,公众号“CPPDBIM”,长按下面的图片有惊喜哟>_<~





回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-31 02:08 , Processed in 0.024436 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表