海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 965|回复: 0

桥梁顶升施工工艺的组织及控制

[复制链接]

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2008-8-26 15:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着公路建设的发展,对可利用的桥梁进行维修加固已经开始普遍采用,这样既保证了应有功能又节约了投资,就是其中一方面。现就顶升施工的工艺及施工现场控制相关情况作简单阐述。桥梁顶升即是在原桥台附近开挖基坑浇筑临时砼作为顶升支架的基础,顶升支架采用无缝钢管,无缝钢管加工高度根据现场情况实测高度进行加工,保证同轴无缝钢管上部放置工字梁面处于同一高度,钢管上放置顶升用千斤顶,千斤顶上放置工字梁作为分配梁与梁底之间用组合钢楔紧密接触。并在桥台或墩柱外侧安装防位移装置(高度根据现场实际情况而定)。顶到位后落梁垫好临时支撑柱。在原桥台、墩上进行支座垫石放样,凿除埋设支座垫石基槽并打磨平整,调制环氧砂浆安放支座垫石,对支座垫石进行焊接,最后安放橡胶支座并找平、落梁。
1、顶升工艺流程
施工准备→在桥台(墩)处凿除预放千斤顶位置→监测设备的安装→试顶升(问题反馈及处理)→正式顶升→第一次顶升完成→临时支撑的放置→继续顶升至设计位置→临时支撑的放置→落梁至临时支撑上→安装预制垫石及支座→现场清理
2、施工准备工作
2.1 在顶升第一次完成后墩、帽顶基面清理
凿除基面凸起部分,并清除破碎松散砼渣子。在桥台(墩)预支临时钢垫块部分如存在钢筋头的应予以割除并处理至低于砼表面高度。
2.2顶升系统的调试安装
顶升系统采用位移和顶升压力的双控作为顶升控制依据,外部数据采集以位移电子传感器作为位移采集,压力传感器作为压力采集。顶升前应单一和统一调试各控制系统的正常运行性,以保证顶升过程中的正常进行。                                                   
2.3监测设备的安装
监测设备为顶升系统的配套设备,主要为压力传感器、位移传感器、百分表等。
位移传感器的安装应注意安装位置必须在支顶千斤顶位置附近,最近的距离控制以真实反映顶升过程中的位移情况。压力传感器的安装应保证配套安装,真实反映千斤顶所承受的压力数值。同时应在梁底板安装百分表作为辅助位移控制和纠正控制措施。
2.4顶升前系统不同人员排异检查
顶升系统安装完成后应保证两人以上的排异检查,且应保证两人的排异检查的时间、工况等的隔离性,以保证顶升过程中的顶升系统能真实反映顶升过程中的情况。排异检查的专业技术人员检查完毕后应各自出具检查报告给现场施工负责人。
2.5人员工作细致分工
顶升前应对参加顶升的管理人员和操作人员进行明确的分工,并进行书面分工岗位的书面技术交底。书面交底内容应包括组织机构、分工岗位、岗位职责、紧急频道处理信号、信息渠道常用术语、及施工禁止项等。

2.6信息反馈及传递渠道检查
顶升的信息的传递工具宜采用手持对讲机。顶升前应统一为施工当地未禁止的频道作为信息传递渠道。检查每部对讲机的有效沟通性及清晰性。并应再应明确频道的禁止语、紧急语、急令等关键语言。
2.7进场工人安全教育及安全防护措施
顶升前应保证对每个参加顶升人员的现场安全教育,强调安全的必要性、严格性、全员性、责任性。
2.8其他准备工作
顶升前应断开顶升施工处的桥面联系,以保证支座更换不影响到相邻跨的结构,先凿除桥面处的现浇混凝土,然后切断连接钢筋以解除两跨之间的联系,施工应采用人工凿除,避免使用机械损伤梁体。
对搭设的顶升支架进行检查,保证其足够的强度、刚度、稳定性,支架跨中挠度要小于10mm,确保在梁被顶起时支架不倒塌、不倾斜、沉降较小且均匀。
顶升前应认真检查防侧移装置及限位装置。