深水围堰施工技术
深水围堰施工技术
1 工程概况
xx1号大桥位于xx县黄尾镇楼下村南侧,严家水库库区尾端,距严家水电站大坝约500m,严家水电站为混合式开发的水电站,坝址位于河底高程约340m处河段,设计坝顶高程370m,设计水库正常蓄水位373m ,桥址断面河底高程351.22m,岸坡角45?~75?,谷底宽20~45m。水库死水位、正常蓄水位时,断面最大水深分别为8.78m和21.78米。
xx1#桥左线5#墩和6#墩、右线7#墩均位于水库中,均设在河床浅水处水库涨水时最高标高为373.00,承台底标高与最高水位相差16米。
2总体施工方案
由于水位深,为提高安全并保证围堰的稳定和使用,围堰材料采用山坡砂砾土和水泥混合,掺配比例为9:1~8:2。
左线5#、6#墩桩基处泥砂层厚度5~6m,施作围堰的场地较开阔,仅占用部分河道,在水位降至最低位后,利用挖掘机分多次将围堰内的泥砂基本清理完毕后,施作临时围堰,再进行正式围堰施工;右7#墩的沉积砂较厚(6~8m),河谷狭窄,占用河道近一半,围堰内的泥砂清理困难,不能按5#、6#墩将泥砂全部清理,先做临时围堰,用水泥掺速凝剂进行对施工范围内的砂砾封底止水后,施工正常围堰。
3施工方法
3.1 左线5#、6#墩围堰施工方法
3.1.1 河流导流
由于桥位处所在河床宽,在目前356m水位时,为增大作业空间,采用土石坝作导流堤,做到疏通河道和不阻塞河流。
首先将原上游流入水库内的水进行改道,左线5#、左线6#墩侧,将水道调直,往靠大树方向挖一条深2.5m、宽3m大沟,将上游水引到主流中心处,改道后使水流绕过左线5#围堰场地。
3.1.2 施作临时集水井清理场地
在建造围堰前,先在围堰周围临时护坝,然后做集水井,先将护坝内积水抽干,随即清除坝内堆集体。因桩基础均处在半山坡为使围堰基础形成平台,需采取二次爆破,第一次爆破桩顶356m,先将承台部分形成平面,负10~20㎝(为制做承台找平垫层)爆破平台一定要满足承台平面尺寸,并凿出支模板空间。第二次爆破为使承台基础稳定需爆破一个平台,半径13m处,做宽6m的平台。
3.1.3 施作正式围堰
围堰内清理完毕后,用混合渣石回填在围堰基础下,面层用M10水泥砂浆灌,加固围堰基础。然后开始用施作外围土袋,并用1:9灰土充填密实,宽度3.5m;当砌至2m处开始砌内侧土袋,砌土袋前先在群桩中心处做圆心,用8m长铅丝做半径,找出内16m圆弧线,然后顺线每2米处制做一个小孔洞,并在孔洞内立16#工字钢,5m长,并且在土袋砌到每80cm高时,用??25钢筋制做一道箍筋,同时放双层??12钢筋(用于与工字钢连接,待砌至第二个0.8m时,围堰外侧用??12木杆竖向沿周边按1m间距布置,用??12钢筋内外拉紧,使其形成一体)。在靠工字钢外侧砌1:9灰土袋4米宽,砌至2米高时中间回填1:9灰土作为围堰的止水的芯墙,每30cm回填一步,然后进行夯实,上口找平后,继续砌内侧土袋,每砌1m高时,里面填充1:9灰土,每30cm一步,夯实后再砌,直至围堰设计高。然后将上口用16?8工字钢连接成环向箍,在水平方向制做支撑,形成工作平台。
3.2 右线7#墩围堰施工方法
3.2.1 施作临时围堰
用3:7灰土在正式围堰周围施作临时围堰,临时围堰高于河水位2米,保证未涨水时,河水不漫过临时围堰顶。
3.2.2 临时围堰内封底处理
将临时围堰内的水抽干,清除表层的淤泥,露出河床内的沉积砂层后,按水泥和沉积砂2:8的比例,掺3%的干粉速凝剂处理封底。具体做法:将临时围堰内按面积分为4个部分先后处理。先将靠近河床侧的两个部分分次处理封底,再将靠近山坡侧的两个部分依次处理。用挖掘机将每个部分的沉积砂层挖出,直至河底基岩,将事先准备好的水泥和速凝剂按比例与挖出的沉积砂进行拌合均匀,按每50cm一层用挖掘机进行碾压,将所有挖出的沉积砂回填处理完。处理同时要在未处理部位挖积水坑抽水,以避免处理部分施工积水太多,影响施工效果。
3.2.3 砌正式围堰
用1:9灰土充填密实,宽度3.5m;当砌至2m处开始砌内侧土袋,砌土袋前先在群桩中心处做圆心,用8m长铅丝做半径,找出内16m圆弧线,然后顺线每2米处制做一个小孔洞,并在孔洞内立16#工字钢,5m长,并且在土袋砌到每80cm高时,用??25钢筋制做一道箍筋,同时放双层??12钢筋(用于与工字钢连接,待砌至第二个0.8m时,围堰外侧用??12木杆竖向沿周边按1m间距布置,用??12钢筋内外拉紧,使其形成一体)。在靠工字钢外侧砌1:9灰土袋4米宽,砌至2米高时中间回填1:9灰土作为围堰的止水的芯墙,每30cm回填一步,然后进行夯实,上口找平后,继续砌内侧土袋,每砌1m高时,里面填充1:9灰土,每30cm一步,夯实后再砌,直至围堰设计高度。围堰具体构造如下图:
4 施工人员及设备配置
4.1施工人员
表 1
技术员 质检员 安全员 电工 模板工 钢筋工 电焊工 混凝土工 普工 调度
2人 1人 1人 2人 12人 12人 6人 10人 120 1人
4.2主要设备
表 2
名称 型号 数量
发电机 7.5kw 3台
挖掘机 日本小松 3台
吊车 25吨 1辆
混凝土输送泵 HBC-60 1台
抽水机 4寸 8台
装载机 ZL50 1辆
电锯 1台
电焊机 BXI-500 3台
5 施工中的注意事项
1、处理基础一定要保证涨水后围堰内不能冒水
2、立工字钢箍筋要与立柱焊牢,土袋要紧靠箍筋。
3、焊水平支撑时要注意先测量好护筒位置,不能妨碍立护筒。
4、内填土要密实,防止上面机械不稳定。
5、立护筒要垂直,不能影响桩位垂直度。
6、桩打完之后,下挖土方要注意水平支撑的保护。
7、利用钻机提升挖砂土(因挖掘机不能挖到下面深度)。
8、将内径砂土取出后,制作泄水井,为制作承台创造条件。
9、人工挖孔时,要配足水泵,防止突然涌水。
6安全措施
1、首先建立现场安全小组,一个围堰派一个专职安全员,每天上班前要对全体施工人员讲述注意事项,安全领导小组成员要做好监督工作,一旦发现安全隐患马上解决。
2、因水上施工,电工做业一定注意各种机械电缆线路,施工时将电缆线路架空,防止触电和拌倒。
3、为防止挖掘机清淤时上面土滑落,分层挖土,并做好放坡,待清淤后周围挂防护网做好防护工作,防止下面作业人员因上面浮石下落伤人。
4、用电作业一定要听从电工专业人员指挥和安排,任何人不能擅自用配电箱及各种电器,机械使用要一机一闸,一漏保。施工时发生电器故障及时排除,总闸要有专人看好,上呼下应方可合闸,夜间施工提前解决照明问题。
5、围堰作业时,所有施工人员要注意来往车辆、各种机械,交叉作业时要相互照顾,坚决防止机械伤人,上面施工人员不得随意往下扔东西,以防止伤人。
6、围堰至5米处已形成高空做业,上面工作人员一定注意防止高空坠落,顶部外围搭设安全护拦一定要牢固,上面焊接水平支撑要保持一定距离。铺木板要平整,要用钢丝将板面固定好,凿口处要搭护拦,以防物体落下伤人。
7结束语
由于本工程在山区水库中,围堰施工中水位变化不稳定,施工中采取各种技术措施,保证了围堰高质量的完成,并为后续的主体工程施工提供了牢固稳定的作业面,加快了施工进度。且施工中突破了以往的施工经验,为以后类似的施工提供了很好的借鉴作用。爱
|
|