海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 979|回复: 0

用电方案

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2008-11-1 02:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、编制依据
1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
2. 本工程现场情况。
二、安全管理体系







三、以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》等有关各项措施
根据现场勘探,总配电箱装在变压器下,内装800A总隔离开关,
1只3-6A三相四线有功电镀表,每路三只300/5互感器,二只400A分隔离开关,每只分隔离开关下装额定电流400A漏电动作电流≤100mA的触电保护器一只。
分配电箱内装100A总隔离开关一只,30A分隔离开关2只,额定电流32A漏电动作电流≤50mA的触电保护器2只。
照明配电箱装60A三相总隔离开关一只,15A分隔离开关2只,额定电流60A漏电动作≤30mA的触电保护器2只。
所有开关箱均采用杭州金峰电器有限公司XLJ系列。
四、场内配电线路安装
1、变压器I从总配电箱400A分隔离开关下引出一路线,线路沿线架空,配线为3?50+2?35m2铝芯绝缘线。
2、架空线电杆采用杉木电杆,装设五线横担,电杆间距为30米左右,距施工便道一侧5米架设。
3、配电箱的电缆应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
4、支线绝缘好,无老化、破损和漏电。支线应沿电杆架空敷设,并用绝缘子固定。室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。(危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具、应符合要求的安全电压)。
5、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3米。金属卤化灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。
6、总配电箱设一组重复接地,其接地电阻<4??,距离总配电箱超过50M的分配电箱及末端配电箱均应设置重复接地装置,其接地电阻<10??。与电气设备相连接的保护零线应采用截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。保护零线不得装设开关或鉴定器。
7、架空线路在一个档距内每一层导线只允许有一个接头,架空线的档距不得大于35米,线间距不得小于0.3米,架空线的最大孤度与地面距离应不小于施工现场4米、机动车道6米。架空线必须设在专用电线杆上,严禁架设在树上或脚手架上。架空线应装设横担和绝缘珠,其规格、线间距离、档距等符合架空线路要求,其电杆板线离地2.5米以上应加绝缘珠。
8、作短路保护的熔丝按照公式Irn=(2.5~3.5)Io计算(Irn-熔丝电流,Io-电动机额定电流)。严禁用其它金属丝代替熔丝。
9、办公室、宿舍等室内配电线采用绝缘导线,用瓷瓶等固定,距地面高度不得小于2.5米,室内所用导线截面铝线不小于2.5平方毫米,铜线不小于1.5平方毫米。
10、配电箱、开关箱应采用铁板或绝缘板制作,铁板厚度大于1.5毫米,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6米,小于1.5米。
11、配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应于保护零线接线端子板分设,配电箱、开关箱必须防雨、防尘、加锁。
12、每台用电设备应用专用的开关箱,必须做到“一机一闸一保
护”。严禁用同一开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
13、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应
的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
14、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下列操作顺序:
(1)    送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。
(2)    停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
15、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
16、在池下、管道内作业时照明应用36V以下安全电压照明,在
金属管理内使用行灯电压不得超过12V。照明变压器必须使用又绕变压器,严禁使用自藕变压器。
17、总配电箱配置1211灭火器,有建设单位管理,施工单位不
得擅自开总配箱。
18、必须配齐漏电保护器,并按其说明安装和使用,对搁置已久
重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题应及时维修更换,严格做到三触保,所有配电箱均应上锁,由现场电工负责保管。
19、所有电器设备做好防雨措施。
20、所以电器及设备严格按JGJ46-88施工现场临时用电安全技
术规范做好防雷与接地。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连
接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。如下图:
21、对手持电器经常做绝缘测试。
五、用电负荷及导线截面积计算
1、要施工机械用电负荷:
序号    机械名称    型号    功率  KW    台数    合计功率      KW    系数    K    cos    tg
1    搅拌机    350    5.5    3    16.5    0.7    0.68    1.08
2    砂浆机    200    2.8    2    5.6    0.7    0.68    1.08
3    卷扬机    SSB100    7.5    1    7.5    0.3    0.7    1.02
4    钢筋弯曲机    GQ40YD    3    1    3    0.7    0.7    1.02
5    钢筋切断机    GW40A    5.3    2    10.6    0.7    0.7    1.02
6    插入震动棒         1.1    4    4.4    0.7    0.7    1.02
7    平板震动机         1.1    2    2.2    0.7    0.7    1.02
8    木工园盘锯    MJ235    4    1    4    0.7    0.7    0.88
9    木工平刨    MB-F513C    3.75    1    3.75    0.7    0.7    0.88
10    电焊机    BX3-300-3    11    2    22    0.45    0.45    1.98
11    照明                   35         0.55    1.52
12    合    计                114.55            
                                         

2、各配电箱用电负荷及导线截面选择:
搅拌机:查表Kx=0.7,cos??=0.68,tg??=1.08
有功功率:Pjs1=  5.5 kW
无功功率:Qjs1=5.5?1.08= 5.94 kVar
(如搅拌机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)
视在功率:  S js =√ Pjs 2+ Qjs2
        =√5.5 2+5.94 2= 8.1 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.68
          I js1= Kx?Sjs/√3 U cos??=8.1/√3?0.38?0.68
              =18.12 A  (约20 A)
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L /3902;漏电工作电流30mA
砂浆机:查表Kx=0.7,cos??=0.68,tg??=1.08
有功功率:Pjs2= 2.8 kW
无功功率:Qjs2= 2.8?1.08= 3.02 kVar
(如砂浆机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)
视在功率:  S js2 =√ Pjs 2+ Qjs2
        =√2.82 +3.022 = 4.12 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.68
          I js2= Kx?Sjs/√3 U cos??= 4.12/√3?0.38?0.68
              = 9.22 A (约10 A)
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA
卷扬机:查表Kx=0.3,cos??=0.7,tg??=1.02
有功功率:Pjs4= 7.5 kW
无功功率:Qjs4= 7.5?1.08= 8.1 kVar
(如砂浆机超过1台,有功功率需乘Kx=0.3)
视在功率:  S js4=√ Pjs 2+ Qjs2
        =√7.52 +8.12 = 11.04 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.7
          I js4= Kx?Sjs/√3 U cos??= 11.04/√3?0.38?0.7
              = 23.94 A (约25 A)
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA
钢筋切断机:查表Kx=0.7,cos??=0.7,tg??=1.02
有功功率:Pjs5= 5.3 kW
无功功率:Qjs5= 5.3?1.02= 5.4 kVar
(如钢筋切断机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)
视在功率:  S js5 =√ Pjs 2+ Qjs2
        =√5.32 +5.42 = 7.57 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.7
          I js5= Kx?Sjs/√3 U cos??= 5.75/√3?0.38?0.7
              = 17 A (约20 A)
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA
钢筋弯曲机:查表Kx=0.7,cos??=0.7,tg??=1.02
有功功率:Pjs6= 3 kW
无功功率:Qjs6= 3?1.02= 3.06 kVar
(如钢筋弯曲机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)
视在功率:  S js6 =√ Pjs 2+ Qjs2
        =√32 +3.062 = 4.28 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.7
          I js7= Kx?Sjs/√3 U cos??= 4.28/√3?0.38?0.7
              = 9.57 A
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mA
木工圆盘锯:查表Kx=0.7, cos??=0.7,tg??=0.88
有功功率:Pjs8= 4 kW
无功功率:Qjs8= 4?0.88= 3.52 kVar
(如木工圆盘锯超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)
视在功率:  S js8 =√ Pjs 2+ Qjs2
        =√42 +3.522 = 5.33 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.7
          I js7= Kx?Sjs/√3 U cos??= 5.33/√3?0.38?0.7
              = 11.55 A
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mA
木工平刨:查表Kx=0.7, cos??=0.7,tg??=0.88
有功功率:Pjs9= 3.75 kW
无功功率:Qjs9= 3.75?0.88= 3.3 kVar
(如木工平刨超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2
        =√3.752 +3.32 = 4.99 KVA
计算电流:Kx=1,cos??=0.7
          I js9  = Kx?Sjs/√3 U cos??= 4.99/√3?0.38?0.7
              = 10.83 A
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mA
电焊机组:查表Kx=0.45, tg??=1.98
先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量
Pe4=√ Jc/Jc100 ?Pn=√ 0.5?11 = 7.77 kW
有功功率 Pjs4=7.77 kW
无功功率Qjs4=7.77?1.9
回复