本文根据网络整理,是否正确请大家发表自己的见解。
1.屋顶花园:活荷载还是恒载?
屋顶花园活荷载取3.0,但没有包括花圃土石等材料自重,请问土石等按照恒载还是活荷载来输入?我以前取200厚土按照恒载输入,虽然偏于安全,但感觉不太合理,不知道各位怎样处理的?
种植植物屋面的构造作法
在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。
一) 楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
二)地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
三)种植屋面的构造层次:
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5 mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100kgm3。宜选用18kgm3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
四)植物的选择:由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚100cm,可植小乔木;厚70cm可植灌木;若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、夹竹桃、小石榴树等;若覆土30cm厚,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药材、蔬菜。
2.荷载(填充墙)折减问题
请问大家,结构计算中的梁上附加的荷载计算是否只计算填充墙的荷载呢?还是把窗门洞之类的的荷载折减去呢?但若后住户把窗洞或门洞塞了,在另一处开,荷载就不足了。
我在做计算的时候,并不对门窗进行折减,这多少也为自己留下些安全度。只有遇到构件计算十分紧张的情况下(如梁高不够)才会考虑折减。还有一种情况就是出了什么问题(如梁有裂缝了),就应当按扣除门窗进行计算。至于门窗改动的问题,我倒认为可以这样,没有尊照设计的情况,出了问题并不在设计考虑的范筹之内。就假设明明是住宅,却去了做了仓库使用,去了问题设计当然不负责。这有个前提你在说明中已经了这一点。可以做如下说明:各房间的使用活载为多少;任何墙体的改动均应事先征得结构工程师的同意。 by大地
外墙谁会填?隔墙按轻质加气砌块算,荷载不会太大,拆填都方便,计算时保守一点没关系。by高级会员
那么请问,门窗洞要大到多少才考虑折减?
除了大尺寸的门窗,我一般都不扣除门窗洞,这是放在自已口袋里的一点保障。by高级会员
住宅里的墙体我想就不折减了吧,对有些公建开的窗较大,柱距也较大时我才考虑折减,连这个也扣,似乎有点过分。其实从定额的角度来看,只要梁板的配筋是适筋范围,对总体造价影响是不大的。by高级会员
结构计算一般都要将计算结构人为放大,可以不扣除门窗洞口,反正都是要放大的。by高级会员
3.恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?
恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?以恒荷荷载效应组合为主取1.35,以可变荷载效应组合为主取1.2,恒荷与可变比例多少时,才算恒荷荷载效应组合为主(怎么区分)?:
《荷载规范》3.2.5 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:
1 永久荷载的分项系数:
1)当其效应对结构不利时
对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;
对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;
2)当其效应对结构有利时
一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。 可变荷载的分项系数:一般情况下应取1.4; 对标准值大于4KN/m2 的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。
注:对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规范的规定确定。
曾经见过一篇文章说,恒载是活载2倍以上时用1.35。我找找去;by初级会员
<规范理解与应用>上说SQK/SGK>0.376时由可变荷载控制,其他情况由永久荷载控制;这只是经验数值,有局限性;by超级会员
一般高层住宅好象都是恒荷起控制作用by中级会员
一般的。我在多层里分项系数1.2,1.4;高层里分项系数1.35,1.4。by中级会员
具体点说,一般只有一种活载时,(当恒载 取1.35时,活载前面要乘以0.7的组合系数)对由可变荷载效应控制的组合:1.2q+1.4p
由永久荷载效应控制的组合: 1.35q+1.4px0.7,其中q------恒载,p--------活载所以,并不一定是由永久荷载效应控制的组合>由可变荷载效应控制的组合,我认为应是哪个大就取哪一个。by中级会员
荷载组合详解
荷载规范里的荷载组合中提到的荷载“基本组合”、“频遇组合”和“准永久组合”分别表示什么?分别用在什么情况下?
1)基本组合是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同,这是新规范不同老规范的地方,它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。
在承载力极限状态设计中,除了基本组合外,还针对于排架、框架等结构,又给出了简化组合。
2)标准组合、频遇组合和准永久组合是属于正常使用极限状态设计的荷载效应组合。
标准组合在某种意义上与过去的短期效应组合相同,主要用来验算一般情况下构件的挠度、裂缝等使用极限状态问题。在组合中,可变荷载采用标准值,即超越概率为5%的上分位值,荷载分项系数取为1.0。可变荷载的组合值系数由《荷载规范》给出。
频遇组合是新引进的组合模式,可变荷载的频遇值等于可变荷载标准值乘以频遇值系数(该系数小于组合值系数),其值是这样选取的:考虑了可变荷载在结构设计基准期内超越其值的次数或大小的时间与总的次数或时间相比在10%左右。频遇组合目前的应用范围较为窄小,如吊车梁的设计等。由于其中的频遇值系数许多还没有合理地统计出来,所以在其它方面的应用还有一段的时间。
准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。在设计基准期内,可变荷载超越荷载准永久值的概率在50%左右。准永久组合常用于考虑荷载长期效应对结构构件正常使用状态影响的分析中。最为典型的是:对于裂缝控制等级为2级的构件,要求按照标准组合时,构件受拉边缘混凝土的应力不超过混凝土的抗拉强度标准值,在按照准永久组合时,要求不出现拉应力。还有就是荷载分项系数的取值问题新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?
1.2恒+1.4活、1.35恒+0.7*1.4活,抗浮验算时取0.9 砌体抗浮取0.8 1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q ,G/Q>2.8
所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q 否则,取1.2G+1.4Q
对一般结构来说:
1.楼板可取1.2G+1.4Q
2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q
[此贴子已经被作者于2005-2-2 15:14:40编辑过]
|
|