一些误区:
第一章 地面工程
1、 楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和楼梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。
注解:常误解楼梯间首层地面的踢脚线也包含在楼梯装饰定额中。其实,楼梯间首层地面的踢脚线不包含在楼梯装饰定额中,楼梯装饰定额中只含楼梯踢脚线,而不是楼梯间踢脚线。楼梯底面抹灰应执行天棚相应子目,往往漏算。
2、 台阶、坡道、散水定额中,仅含面层的工料费用,不包括垫层。
注解:经常只计算台阶、坡道、散水的面层,而漏算相应的垫层。
3、块料面层、木地板、活动地板,按图示尺寸以平方米计算。扣除柱子所占的面积,门窗洞口、暖气槽和壁龛的开口部分工程量并入相应面层内。
注解:门窗洞口的地面经常漏算。
4、 块料踢脚、木踢脚按图示长度以米计算。
注解:门窗洞口的长度经常减掉,而侧面的踢脚往往漏算。
5、 地面灰土垫层中的素土,定额中一般利用原土,故不考虑买土的费用。
注解:特殊情况下,需要买土,而买土的费用常漏算。
6、 石材图案镶贴应按镶贴图案的矩形面积计算,成品拼花按设计图案的面积计算。
注解:石材拼花常单独计算,而石材拼花的工程量未扣除,应按“算多少扣多少”的原则执行。
7、 波打线一般为块料楼(地)面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。波打线按图示尺寸以平方米计算。
注解:地面四周的波打线常与地面面层合并计算,其实应单独计算。
8、找平层、整体面层按房间净面积以平方米计算,不扣除墙垛、柱、间壁墙及面积在0.3平方米以内孔洞所占面积,但门窗洞口、暖气槽的面积也不增加。
注解:计算找平层、整体面层时常误把间壁墙所占面积减掉。
9、楼梯面层工程量按楼梯间净水平投影面积以平方米计算。楼梯井宽在500mm以内者不予扣除,超过500mm者应扣除其面积。
注解:计算时,常先计算单层的楼梯面层工程量,然后乘于楼层数减1的(n—1)。当楼顶为上人屋面时,楼梯常通到楼顶,此时单层的楼梯面层工程量应乘于楼层数,而不是楼层数减1。
10、台阶按水平投影面积计算。不包括牵边、侧面装饰,其装饰应按展开面积计算,套用零星项目的相应子目。
注解:牵边、侧面装饰常漏算。
11、装饰面板踢脚线定额中一般不含收口装饰线条,应执行装饰线条的相应子目。
注解:装饰面板踢脚线上部的收口装饰线条常漏算。
第二章 天棚工程
1、 雨罩、挑檐的底部装饰应并入天棚工程量内计算。
注解:雨罩、挑檐的底部装饰工程量常漏算。
2、预制板沟缝一般包含在抹灰、刮腻子中,不单独计算。当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,此时应单独计算预制板沟缝。
注解:当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,常漏算预制板沟缝。
3、藻井灯带定额中,不包括灯带挑出部分端头的木装饰线,设计要求木装饰线时,执行装饰线条的相应子目。
注解:常只计算藻井灯带的工程量,而忘记计算灯带挑出部分端头的木装饰线。
4、 藻井灯带按灯带外边线的设计尺寸以米计算。
注解:计算时,常错误的按内边线的尺寸计算藻井灯带工程量。
5、立面封板龙骨按立面封板的垂直投影面积以平方米计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。
注解:做预算时,嵌顶灯带立面常先按立面封板龙骨计算一次,又按嵌顶灯带附加龙骨计算一次,这样就重复计算了。
6、嵌顶灯槽附加龙骨按个计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。
注解:嵌顶灯槽与嵌顶灯带附加龙骨的区别在于灯槽是局部灯带是大部;或者说灯槽是一个灯的而灯带是通长的。灯槽是一个灯或是一组灯;灯带是多个或多组组成并形成灯带。
7、天棚面层按图示展开面积以平方米计算,不扣除检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占的面积,但应扣除独立柱、与天棚相连的窗帘盒、0.3m2以上的洞口及嵌顶灯槽所占的面积。
注解:计算天棚面层的工程量时,常常漏算天棚中折线、错台等艺术形式的展开面积。当窗帘盒与 |