海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 911|回复: 0

[分享]不同计算模型对异形柱结构体系抗震分析的影响

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2010-5-28 03:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同计算模型对异形柱结构体系抗震分析的影响


1 前言


  研究表明,异形柱结构体系的受力特性和抗震性能不同于矩形柱结构体系,而由于异形柱截面的不对称特性,在水平地震荷载作用下产生的双向偏压给框架柱承载力带来的影响更不容忽视。所以,对异形柱结构应采用三维整体分析的方法,目前能用于这种结构抗 震分析的常用软件有TAT、SATWE等。


  由于在实际工作中,所布置的往往不全是异形柱,其中经常会混合采用墙肢相对较长的剪力墙。在这类结构的计算模型输入时,有的设计人员往往把异形柱按短肢剪力墙输入,有的甚至将异形柱框架结构全部按短肢剪力墙输入,这样势必造成一些计算误差,而且发现有些构件的计算误差会影响结构、构件的安全。为此,本文利用一组算例,分析了采用不同输入方式(即采用不同的计算模型)对结构抗震分析结果的影响,以便引起设计人员的重视。


2 计算模型及基本计算参数


  (1)计算模型:根据目前用于多层住宅的异形柱框架结构的实际情况,为便于分析、比较,本文选取一个柱网尺寸为3.6m×4.2m,共8层的异形柱框架结构,层高2.8m,计算中分别按异形柱和剪力墙两种形式输入,以下将采用异形柱形式输入的结构称为模型一,以剪力墙形式输入的结构称为模型二。分别采用TAT和SATWE软件进行抗震分析比较。


  (2)基本计算参数:假设该结构所处场地土类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,梁截面尺寸均为150mm×370mm。整个结构的混凝土强度等级为C20。计算用楼面静、活荷载标准值分别取3.9kN/m2、1.5kN/m2。梁上墙的线荷载标准值取7.3kN/m2。


3 计算结果及比较


  (1)自振周期:从表1可以看到,当采用TAT计算时,由于薄壁杆件模型刚度明显较异形柱大,模型二的结构整体刚度较模型一大得多,反映在结构自振周期上,模型二的自振周期较模型一小6.3%~17.6%;当采用SATWE计算时,由于采用墙板单元模拟剪力墙受力,模型二的自振周期有明显增加,最大增幅达22.2%。模型一的自振周期变化不大。从理论上说,TAT和SATWE在对异形柱框架结构计算时采用相同的计算模型,计算结果应该相同,经分析发现,之所以产生上述误差是因为在SATWE软件中扣除梁与异形柱刚域的重叠部分重量,而TAT没有。在以下的计算结果中还可以看到这种误差所产生的影响。


  (2)地震作用:从表2可以看到,采用TAT计算时,模型二基底总地震剪力和弯矩较模型一大得多,两组结果间相差最大的可达15.4%。这是因为模型二的结构刚度较模型一大,从而使自振周期变短,地震反应加强的缘故。当采用SATWE计算时,模型二的基底地震总剪力和弯矩明显下降,最大下降幅度为21.5%,而模型一的地震作用变化不大。


  (3)结构侧移:从表3可以看到,当采用TAT计算时,模型二的结构顶点位移及最薄弱层的层间位移角均较模型一小得多,减少的幅度在13.5%~41.9%之间。值得注意的是,采用SATWE计算时,模型一在风荷载作用下的结构顶点位移较TAT计算结果大得多,两者相差达23.0%。


  (4)结构内力:从表4、表5可以看到,当采用TAT计算时,模型二墙肢的轴压力较模型一均略有减少,而采用SATWE计算时,结果则基本相反;对梁的内力来说,无论那一个软件计算,其内力相差均较大,由于在模型二中梁长取墙肢端点长度,模型一中梁长取两端异形柱形心长度,所以,模型二的内力较模型二小得多,这对于以剪力墙形式代替异形柱输入的工程来说,需引起必要的重视,不然会存在安全隐患。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:47 , Processed in 0.023122 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表