扣件式脚手架支撑系统的设计


钢筋混凝土结构的施工,最可靠的安全保证是模板及其支撑要具有足够的承载力、刚度和稳定性。多、高层建筑的地下室及群楼用作公共活动场所日趋普遍。由于消防、空调安装、吊顶或建筑物造型的需要,其层高经常超过4.5m,有的局部达到8~10m。因此,其施工的难度增大,为确保安全,必须进行高支撑模板系统的设计计算。而用作支撑的,最常用的是门式脚手架、&4833.5mm钢管架。不论选用何种支撑工具都要首先选择支撑的计算单元模型,确定排布形式和间距。一般对于较大的荷载,多采用钢管支撑。下面以本人参与施工的广州摩托集团商住楼高支撑方案为例。





一、          工程概况:


    本工程地下室一层,层高5m,顶板厚200mm。主梁截面尺寸为4003900,次梁截面尺寸为4003700,3503700,4003600,3503600。其荷载和高度都较大。此层的支模方案就要考虑计算,以确定在大荷载、高净空下合理安全地布置支撑系统,确保其承载力和稳定性满足要求。





二、          荷载说明:


a.新浇筑的混凝土重量:25KN/m3


b.木模板自重:0.5KN/m3


c.钢筋用量:1.5KN/m3(每m3混凝土的钢筋用量)


d.施工设备人员的荷载:1.5KN/㎡





三、   材料说明:


  支撑系统包括立柱和水平拉杆都采用&4833.5mm钢管,重量为3.33kg/m,相对其它荷载可忽略不考虑。模板采用胶合板,其中梁底模板及转换层模板用25mm厚,梁侧模板及-1层顶板钢管。用20mm厚。梁模板下的小楞采用1003100mm松木枋,大楞采用&4833.5mm钢管。&4833.5mm钢管的截面积A=489mm2,设计抗压抗弯强度f=205N/mm2,抗剪强度fv=125N/mm2,弹性模量E=2.13105 N/ mm2,惯性矩I=12.193104。





四、   模板支撑系统的设计及验算:


地下室(-1层)顶板高支撑的设计及验算:


1、当浇筑顶板混凝土时,梁的钢管支撑间距初设为800mm一道(梁两侧各设一支钢管),则取主梁进行验算,荷载q梁及楼板的荷载q板分别为:


q梁=1.23(a+b+c)+1.43d


  =1.23(0.50+0.430.9325+0.430.931.50)+1.431.5


  =14.14 kN/m


q板=1.23(a+b+c)+1.43d


  =1.23(0.50+0.2325+0.231.50)+1.431.5


  =9.06 kN/m2


2、梁模支撑每支钢管得受力P梁及楼板模板支撑每支钢管的P板分别为:


P梁=q梁3D/2=14.1430.8/2=5.66 kN


P板=q板3D2=9.06kN/m231.22=13.05kN


则Pmax= P板=13.05 kN


3、强度(承载力)验算:


s=Pmax/A=13.053103/489=26.69N/mm2


mf=0.753205=153.75N/mm2


s<mf  (满足要求)


4、稳定性验算:


   由于楼板的支撑钢管受的压力及高度都较大,故取其计算。又因为楼板的支撑系统为满堂红钢管脚手架,其横向及纵向刚度基本相同,固只要满足其局部稳定性,其整体稳定性也必满足要求。


ne id="_x0000_s1037" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="234pt,0" to="234pt,0">ne>ne id="_x0000_s1038" style="Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="234pt,0" to="234pt,0">ne>ne id="_x0000_s1043" style="Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="207pt,0" to="207pt,0">
其计算数据查得为:


E=2.13105


i=15.78mm       A=4.893102mm2


l=mL/i=1/334.83103/15.78=101.39


由欧拉公式得s=p2E/l2=3.14232.13105/101.392=201.4N/mm2


根据《高层建筑施工手册》,其局部稳定公式为:


N= A /K2﹛〔fy+(1+h)s〕/2-﹛﹛〔fy+(1+h)s〕/2﹜2- fys﹜1/2﹜


N----立柱的设计荷载        K2----附加系数,取K2=2


A----单根钢管的截面面积  fy----钢管立柱设计强度取170N/mm2


h=0.3(mL/100i)2=0.33(1/334.831033/100315.78)2=0.308


则N=244.53(216.72 –112.83 )


    =25.4KN


P板¢N  (满足要求)





五、   梁模板大楞及小楞的验算:


(一)、小楞的验算:(10310松木枋)


q= q梁30.8/0.4=14.1432=28.28KN/m=28.28N/mm


1、              抗弯验算:


M=1/8qa(2l-a)=1/8328.2834003(23800-400)=1.6973106N/mm


s=M/w=1.6973106/(1/6310031002)


=10.1823 N/mm2¢f=13 N/mm2


1、              抗剪验算:


t=3v/2bh=33qa/2bh=3qa/4bh=3328.283400/(431003100)


=0.848 N/mm2¢fv=1.4 N/mm2


符合要求。


2、              挠度验算:将q简化为集中荷载P


P=qa=28.283400=11.313103N


w=PL3/48EI=11.31310338003/(4839000/12310031003)=1.61mm


[w]=L250=800/250=3.2mm


w<[w],符合要求。


(二)、大楞的验算(大楞采用&4833.5mm):


p=1/2qa=1/2328.283400=5.6563103N


1、              抗弯验算:


Mmax=KmPL=0.16935.65631033800=7.653105N/mm2


s=M/w=7.653105/5.083103


=150.59N/mm2<mf=0.853205=174.25N/mm2


符合要求。


2、              抗剪切验算:


t=23VMAX/A


VMAX=KVP=0.66135.6563103=3.743103N


t =23VMAX/A=233.743103/489


=15.30N/mm2<mfV=0.853125=100N/mm2


3、              挠度验算:


W=KWPL3/100EI


=1.07935.656310338003/(10032.13105312.193104)


=1.22mm<[w]=L/250=800/250=3.2mm


符合要求。