隧道洞内预埋件电缆套用定额
请教以下问题:隧道3-4-4节定额说明说已包括洞内预留导线的数量,那么也就是说设计提供的电缆,电线数量再不需要采用第6章相关的定额进行计取费用了,但是往往设计提供的量挺大的,定额里综合的是否包的住呢?从定额里分析不出来,在此请教,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-9 20:48:36 | 显示全部楼层

电缆一定需要单算的,套6-5-15.