桥梁工程桥面泄水管怎么套定额?

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-16 13:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁工程桥面泄水管怎么套定额?

定额上有泄水管的安装,但是材质是铸铁管,而且定额单位是个,如果换算材料定额单位也不对
回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-16 13:12:45 | 显示全部楼层

泄水管的安装,材质是铸铁管,可以套用4-11-7-X,其中重量不同,可以换算 现在在实际中,用得最多是PVC泄水管,可以用数量*单价或第六章管道铺设定额!