仓储的配电室里面的电缆沟设计上是钢盖板,并且是全部能够活动的,就是全部都能揭开,施工的时候没仔细看图纸,结果做错了,做成不能活动的,现在业主要求整改,请教各位大虾,给小弟我给个建议,该怎么改才能降低费用,减少材料用量和浪费电缆沟的宽度不等,最窄的不足1m,最宽的有2.4m。目前错误的做法是将角钢用膨胀螺丝固定在电缆沟两侧墙壁上,再加上几个横向的角钢,横向角钢间距在2.5m左右,上面铺的是3mm厚的花纹钢板。

回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 18:00:33 | 显示全部楼层
电缆沟是否做了侧框边,没有要两测边用角钢做在板边框并固定在墙上,板放在边框上就可以了整个板分成小板,这个好做吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

把大的盖板改做成小的即可了,抓紧时间去做