电线截面如何选,依据是什么?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据电流选择导线截面,怎么计算?
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:42 | 显示全部楼层
芯电线电缆载流量标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:42 | 显示全部楼层
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀 
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 
2.口诀 
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 
千瓦、电流,如何计算? 
电力加倍,电热加半。 ① 
单相千瓦,4.5安。 ② 
单相380,电流两安半。 ③
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:04:42 | 显示全部楼层
绝缘导线载流量估算 

估算口诀: 

二点五下乘以九,往上减一顺号走 

三十五乘三点五,双双成组减点五。 

条件有变加折算,高温九折铜升级。 

穿管根数二三四,八七六折满载流。 

说明: 

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
先算出来电流是多大,再看电缆,每MM2的电流为2A以内的都没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:04:42 | 显示全部楼层
同意三楼,正确,直观,适用这是经验计算方法。